好东西,一定好好学习学习。。。。
发表于 2014-4-24 15:29:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
之前我也一直在关注这个问题,我的观点就是论点1,不建议在原有降压变压器当升压变压器使用.
一是本身降压变压器1次和2次有压降5或8%,因此降压变压器在生产的时候就已经考虑匝数不是理论值那样,已有区别,若反过来应用,肯定会产生高压侧电压低于电网电压(当然这一点可以通过提高逆变器输出电压来解决);
二是降压变压器反过来应用的话,避免不了会对其使用寿命产生影响,且现在开发分布式光伏电站项目,多是在企业屋顶安装光伏发电设备,多数业主是不愿意这么使用他们的降压变压器的。
因此,可否有人出来给个更好的建议或设计,并且最好能够附上相关的图纸以说明那就更好了。
期待中......

点评

是的,各种因素,最好是不要使用降压变作升压变。电网规定的25%,30%等等,就是不想它变成升压变  发表于 2017-3-1 21:07
发表于 2014-4-24 17:26:12 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
如作者第3条所说,“ 3、如果是新装的变压器,可以在高压侧或者低压侧多设计一个抽头,当电流潮向改变时,自动切换。”    我暂时没有看明白,预留抽头和自动切换的关系,及怎么切换,还请多多指教
发表于 2014-4-26 00:19:47 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
我觉得楼主这里所讨论的,不仅仅是原始降压变压器是否能够当作升压变压器用这个问题了。看过一些关于智能电网和微电网的文献,一般的,关于分布式发电,其与电网的公共连接点基本都在变压器的低压侧,而在微电网当中,其PCC位于降压变的原边侧,即高压侧,所以,关于楼主的这个问题,个人认为如果往深处追究的话完全就是智能电网建设的问题了。
发表于 2014-5-4 14:37:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
都是人才啊,学习了
发表于 2014-5-4 18:50:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
非常好的一个话题,正是最近我在思考的问题点,看了大家的讨论,结合我这边和电力公司的讨论,基本上地方电力公司还是不愿意在最近变压器的容量范围内做超出25%的电站,若是有超过,需要业主增加变压器,并做相应的电路改造,增加投资了
发表于 2014-5-5 15:59:56 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
小型的项目,可以通过断路器的配件实现低压跳闸和检有压合闸及励磁脱扣等功能,但整定值跟电网要求的不一定一样,在实际操作中,由于电网公司也没有使用成套设备的案例,所以这个值可以商量。——阳光亿家
发表于 2014-5-7 14:39:52 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
补充建议:低压侧并网,如果用户用电无法消纳,会通过变压器反送到上一级电网,而配电变压器设计是不允许用于反送电能的(可以短时倒送电,比如调试时,而长期不允许),其最初潮流方向设计是固定的。这是不允许的,违背了配电网的潮流设计,可能会引起400V侧的电压、功率因素等异常,同时某些保护设备也有可能会因此失去作用。所以需要安装防逆流装置来避免电力的反送。
发表于 2014-6-14 17:26:20 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
非常同意sandy_lxd的观点,在电网的设计中,潮流是总体思路,其继保都是有方向的,所以在单向潮流网路中不能降压当升压使用。
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:01:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
zhuiwinds 发表于 2014-4-21 09:23
相关保护是必须要做的一些工作,因此在此不予以再多阐述。
鉴于很多电站采用原厂房的业主的变压器,尤其是 ...

这个寿命会缩短的问题。我没有明白,还望赐教,谢谢