光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: csjsky

[市场] 无功补偿柜功率因数不稳定的问题

[复制链接]
发表于 2014-4-28 10:13:45 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
学到知识了
发表于 2014-4-29 15:22:21 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
重新评估下,必要时添加SVG设备。
发表于 2014-5-4 14:20:24 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
厉害啊学习了
发表于 2014-5-12 09:36:38 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
ceeg 发表于 2014-4-19 18:36
请原无功补偿设计单位帮助计算,将新增光伏装机的无功量补上,依据你的情况,应该是低压电容无功补偿,我项 ...

请问光伏并网逆变器并网后相当于感性负载了?
发表于 2014-5-14 08:12:59 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
因为光伏电站发出的是有功,他不产生无功,正常情况下升压变在晚间运行中会消耗无功,而电网的无功是一定的,并不是说逆变器是感性负载,逆变器在光伏电站没有出力时,理论上进入休眠状态,此时消耗电网无功有限。
发表于 2015-6-10 17:34:46 | 显示全部楼层
可以将无功补偿谐波超值保护设定值实验性调大  在看看
发表于 2015-6-10 17:35:11 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
可以将无功补偿谐波超值保护设定值实验性调大  在看看
发表于 2015-7-8 14:47:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
一个系统想加东西,设计得考虑周全了!
发表于 2015-7-13 08:34:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
我碰到过光伏侧一旦并网,电容补偿侧就投切不了的情况,不过我那个项目的容量很小,300k左右,厂区负荷完全可以消纳,最终解决的办法是由原厂家配合改造无功控制器。