发表于 2014-4-13 23:27:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

工商业的分布式电站,如果自用电负荷中感性负载比较多,在光伏系统中是否需要无功补偿?如果需要,怎么补偿?
发表于 2014-4-14 08:24:40 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

对于目前的光伏电站无功补偿如:用户侧感性负载多,必须加装无功补偿装置
1、电压电容补偿装置,成本低,维护量大,需定期更换电容
2、电压自动补偿装置,需要用户配电室有预留空间或者在变压器低压侧能有加装空间,免维护
3、10KV侧SVG自动补偿系统,成本高,免维护
4、选择带无功补偿调节功能的逆变器,用户感性负载不是特别多占用电比重,降低光伏发电量。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-14 09:14:25 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

全面规划,全理布局,分级补偿,就地平衡
如若设计院与供电局,肯定将系数最大化,最大值计算,对于投资商而言就会增加绝对的成品。
考虑到光伏发电对于无功补偿,是鸡肋,让验收通过而已罢了。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-14 09:17:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

400V低压侧的这种:
如果按照经济合理的话,需考虑其母线下端的相关载荷与原有无功补偿上进行核算,在原有无功补偿不足的情况下,予以增加相关设备。
但一般工厂都具备相关无功补偿,不需再作相关考虑。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-15 08:54:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

采购带无功补偿的逆变器就够了吧
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:34:43 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

zhuiwinds 发表于 2014-4-14 09:17
400V低压侧的这种:
如果按照经济合理的话,需考虑其母线下端的相关载荷与原有无功补偿上进行核算,在原有 ...


工厂用电考虑到自身负载的特性,也会在用电侧配置无功补偿装置?
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:35:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

Garyguang 发表于 2014-4-15 08:54
采购带无功补偿的逆变器就够了吧


带无功补偿的逆变器在价格上是不是会所区别?
发表于 2014-4-16 16:33:13 | 显示全部楼层

现在大部分逆变器都带补偿功能了,似乎是阳光撺掇的,非要带这个功能……
发表于 2014-4-17 08:49:15 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
一般企业如果用电感性负载较多,那么企业自身前期肯定都会装置无功补偿装置(为了提升功率因数),当功率因数较低时,供电局到用户之间的线路损耗就会增大,这些损耗供电局会以罚款的形式转嫁到用户身上,所以一般企业都会装设无功补偿,另外逆变器自身无功调节主要针对夜间

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-17 11:07:38 | 显示全部楼层
逆变器只能满足0.95到-0.95的无功调节,在装机容量相对较大,不管是低压并网还是高压并网,在系统负荷低到一定程度的时候月度功率因数考核就会不合格。我遇到过一个合肥的项目,听说一个月罚了90万。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
Rikio + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分