给大家一个话题探讨下,光伏汇流箱内部直流熔断器烧毁 有哪些原因?
发表于 2014-4-11 09:36:48 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

1、熔断器选的过小,或质量不合格;
2、汇流箱防雷没做好,雷击也有可能;
3、支路短路,导致电流过大,从而烧毁;
4、其他。
发表于 2014-4-23 14:23:27 | 显示全部楼层

fenghensenlin 发表于 2014-4-11 09:36
1、熔断器选的过小,或质量不合格;
2、汇流箱防雷没做好,雷击也有可能;
3、支路短路,导致电流过大, ...


兄台这张头像给力
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:16:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

waxtmd 发表于 2014-4-13 15:06
拉弧么?不要在工作的时候人为断开熔断器的,要不然必然拉弧的。建议对烧断的组串进行极性测试和绝缘测试


除了拉弧之外,组串回路 短路 是否应该也会造成?
发表于 2014-4-10 19:25:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

汇流箱熔断器的选取是比较有讲究的。它经常烧断不是偶然现象或者个案。又想保护组件,又想不容易烧断,它的安培值要求计算。
发表于 2014-4-12 14:26:22 | 显示全部楼层

出现拉弧现象?
发表于 2014-4-12 15:21:33 | 显示全部楼层

感觉是拉弧造成的!以前在项目现场出现过的!
发表于 2014-4-13 15:06:37 | 显示全部楼层

拉弧么?不要在工作的时候人为断开熔断器的,要不然必然拉弧的。建议对烧断的组串进行极性测试和绝缘测试
发表于 2014-4-22 15:27:18 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

汇流回路出现短路可能较大,雷击的话汇流箱一般有防雷系统,而且直流熔断器烧毁可能性不太大
发表于 2014-4-23 14:24:43 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
飞秒光电小龙 发表于 2014-4-12 15:21
感觉是拉弧造成的!以前在项目现场出现过的!

什么情况导致拉狐的呢?