光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: STWD718

[技术] 5000W需要做防雷设计吗

[复制链接]
发表于 2014-5-22 09:21:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
漏保空开、防浪涌、整体金属接地,基本就可以啦!
发表于 2014-6-3 12:36:19 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
理论上肯定要有,实际上有也最好
根据系统容量只有5个千瓦,面积不算最大,根据当地的雷暴指数以及周围建筑防雷情况,可视具体项目而定。
但是接地这块理应做好。
发表于 2014-6-11 11:39:36 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
主要把防直击雷的组件,支架,箱体外壳等可靠接地,测量接地电阻合格,基本可以满足要求。感应雷逆变器看看有没,没有装一个防雷器就可以了
发表于 2014-6-13 16:10:01 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
与功率无关,必须要接地,这是强标,没得商量
发表于 2014-6-14 16:22:17 | 显示全部楼层
必须要有,防雷第一位。
发表于 2014-6-18 10:38:15 | 显示全部楼层
防雷系统,不管是防雷针,抑或是防雷模块,还是需要的吧,不然容易引发火灾。。。
发表于 2014-9-4 13:15:45 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
做好安全防护工作!
发表于 2014-9-4 16:01:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
地网要做好,然后弄个镀锌扁铁连接到支架上就行了,电阻不能超过10欧姆
发表于 2014-9-5 15:52:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
为了保证万无一失,最好不要省那个钱,就是拉根铁丝埋地下都好
发表于 2014-9-5 17:16:08 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
接个地是必须的防雷装个也不贵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-26 11:04 , Processed in 1.109375 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表