阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: _New

[市场] 光伏电站容量为什么不能超过并网点所连接的变压器容量的30%?

[复制链接]
发表于 2015-9-15 08:18:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
这一点是国网在杭州中节能一个小的兆瓦级电站做技术调研,经过很多数据积累和分析后,得出的一个结论,然后他们就将其编写进国网接入系统要求里面去的。至于为什么要这样,可以找做电力工程电气二次的设计人员与你沟通一下即可!
发表于 2015-9-15 08:19:19 | 显示全部楼层
而那个小电站是中节能在杭州的一个屋面电站
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:08:44 | 显示全部楼层
深蓝VS百川 发表于 2015-9-15 08:18
这一点是国网在杭州中节能一个小的兆瓦级电站做技术调研,经过很多数据积累和分析后,得出的一个结论,然后 ...

实际操作也有没有遵守这个比例的现象,到底是什么原因了,和电气二次有什么具体关系!
发表于 2016-10-17 15:00:00 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
其实不太理解“小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%” 这句话,如果说我用户有一台1000kVA的自用变压器,然后我分布式电源接在这个1000kVA变压器的下端,那这个上一级变压器指的是这个1000kVA的变压器呢,还是这个1000kVA变压器的上端的变压器
发表于 2017-12-8 11:17:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
“GBT 50865-2013 光伏发电接入配电网设计规范”有此规定。因为光伏电站的出力(有功功率和无功功率。可简单理解为“输入电网的电能”)具有一定的波动性(白天天气好的时候发电,雾、雨及晚上则不发电),因此光伏电站并不能保证24小时连续不间断的为负载提供电能,当光伏电站出力不足甚至为零时,需要光伏电站接入的公式电网中的其它机组为其高峰和调频(可简单理解为“补充光伏电站所发电能不足部分”)。

    若不规定光伏电站的接入容量,因光伏电站的出力波动,则会造成光伏电站所接入的公共电网的波动(过载、重载甚至造成电网瓦解或崩溃,或者光伏电站的所发电能不能就地消纳而反馈入变电站,而造成变电站受到冲击甚至因继电保护的配置问题导致此公共电网跳闸等严重危及电力系统运行的不确定因素发生,严重危及电力系统的安全稳定运行),从而危及系统的安全稳定运行。

    光伏电站最大出力时,电网负荷则在腰荷阶段(可简单理解为“并不是负荷最大时”),若不规定其接入容量,则光伏电站所发电能则不能就地消纳(光伏发电属于分布式电源,对分布式电源的要求就是其所发电能必须全部就地消纳,不能反馈入变电站),并及会反馈入变电站。

  光伏电站出力为零时(光伏电站不发电时),则正是用电高峰期,若不规定其接入容量,则需要光伏电站接入的公式电网中的其它机组为其高峰和调频,即造成电力调度频繁调整电力系统的运行方式,严重危及电网的安全可靠及稳定运行(频繁调整电力系统的运行方式的危害请参阅相关电力专著)。
发表于 2017-12-13 12:46:08 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
受教了,讨论的很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-3-28 17:00 , Processed in 1.062487 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表