[市场] 光伏电站容量为什么不能超过并网点所连接的变压器容量的30%?

[复制链接]
发表于 2014-3-25 10:45:51 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
30%是早期电监会的政策要求,现在分布式没有这种说法了,只有单点6MW的容量,地面的话就更不用说了,地面电站超过变压器容量的70%的都很多,只能说看怎么看。地面电站是有电网公司的调度系统的,早期的甚至有光功率预测,基本上不存在响应不及时之类的问题。分布式的话自发自用,只要电能质量达到负载的要求即可,当然要符合相关标准,30%的说法基本上可以说是废止了已经。

点评

你也是挺有意思的,分布式和地面电站能一样吗?地面电站是1:1的容量,是全部上网,变压器是给电站单做的升压变,只考虑系统侧功率,分布式单点6MW的你接个1600KVA的试试看,这东西有必要考虑容量的。  发表于 2015-12-14 14:06

评分

参与人数 1能量 +20 收起 理由
光谷子 + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-3-25 14:13:39 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
这个也不是绝对的,这是电网公司试行的,并且也不是容量的30%,而是最大负载的30%。。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:14:54 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
mecalline 发表于 2014-3-25 10:45
30%是早期电监会的政策要求,现在分布式没有这种说法了,只有单点6MW的容量,地面的话就更不用说了,地面电 ...

你够霸气,只要你的电能质量OK,你就无视他的容量限制啊!?
发表于 2014-3-28 10:07:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
我认为,光伏系统的容量太大,大于变压器容量的时候,影响电网稳定,不容易调节。
发表于 2014-3-30 17:13:37 | 显示全部楼层
目前来讨论这个问题有以下三个解释:1、分布式电源定义:在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。国网同意的有两种类型:第一类:10千伏及以下电压等级接入,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的分布式电源。第二类:35千伏电压等级接入,年自发自用电量大于50%的分布式电源;或10千伏电压等级接入且单个并网点总装机容量超过6兆瓦,年自发自用电量大于50%的分布式电源。2、并网原则:8千瓦及以下可接入220伏;8千瓦~400千瓦可接入380伏;400千瓦~6000千瓦可接入10千伏;5000千瓦~30000千瓦以上可接入35千伏。3、分布式电源接入容量超过本台区配变额定容量25%时,配变低压侧刀熔总开关应改造为低压总开关,并在配变低压母线处装设反孤岛装置;低压总开关应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能,母线间有联络时,联络开关也应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能。

点评

分析很到位  发表于 2014-3-31 08:56

评分

参与人数 1能量 +20 收起 理由
光谷子 + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-3-30 17:15:38 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
也就是说现在电网没有新规定必须30%的容量,只要并网容量不超过配变容量即可。相关文件参考国网2013 1781号文!
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:08:14 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
ceeg 发表于 2014-3-30 17:15
也就是说现在电网没有新规定必须30%的容量,只要并网容量不超过配变容量即可。相关文件参考国网2013 1781号 ...

谢谢,回答的很详细,明白了!!!
发表于 2014-4-2 10:36:03 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
请教一下,光伏电站,自发自用,余电上网的情况下,原有市电计量表需要更换吗?余电上网后,功率会显示负值吗
发表于 2014-4-2 16:22:28 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
谢谢分享,感谢楼主