看来用的也是单晶硅光伏组件,有几个问题产生;1、此结构与原彩钢屋面的连接紧固,防水问题怎么解决?2、已看到光伏组件间用了黄绿线做了等电位处理,那整个光伏方阵的防雷是如何处理的?3、线缆的固定是用了尼龙扎带,沿海地区,腐蚀性太大,不需要多长时间,为何不考虑采用钢丝扎带?仅仅是因为成本问题?
发表于 2014-3-13 08:56:28 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
前后支撑与屋面是怎么联接的?焊接的?没能看到整个屋顶的防雷是怎么做的
发表于 2014-3-14 11:35:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
用夹具不行吗?
发表于 2014-4-22 13:02:05 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
liuhuehua 发表于 2014-3-12 09:16
看来用的也是单晶硅光伏组件,有几个问题产生;1、此结构与原彩钢屋面的连接紧固,防水问题怎么解决?2、 ...

从旁观者来看。1.该项目用的是胶水连接支架与彩钢瓦,未破坏屋面,不存在破坏屋面导致防水的问题。2。整个光伏方阵防雷为组串跨接的末端与防雷汇流箱和防雷接地扁铁相连。3.的确是该用钢丝扎带,相信该公司做的光伏工程较少,未意识到该问题,到不是成本的问题,因为也贵不了几分钱。