         在太阳能发电系统中,把薄膜组件正负极一端接地,可以提高组件寿命,配合逆变器控制,系统也更加安全。有证据显示,晶体硅接地,也可以取得相同的效果。但是,并不是每一种逆变器都可以支持组件接地的,晶福源产品总监刘继茂将为您解释这里面的原因。
组合2.jpg
  1 太阳能电池板接地的用途:
(1)减轻晶体硅光伏组件的电位诱发衰减(PID)效应
晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的高电压,会造成组件的光伏性能的持续衰减。造成此类衰减的机理是多方面的,在高电压的作用下,组件电池的封装材料和组件上表面层及下表面层的材料中出现的离子迁移现象;电池中出现的热载流子现象;电荷的载分配削减了电池的活性层;相关的电路被腐蚀等等。这些引起衰减的机理被称之为电位诱发衰减(PID)、极性化、电解腐蚀和电化学腐蚀。从光伏系统上,可以采用串联组件的负极接地或是在晚间对组件和大地之间施加正电压。可以消除PID效应。
SMA公司有一个专利技术,逆变器可以在不发电时对组件和大地之间施加正电压。
(2)防止薄膜电池腐蚀,提高组件寿命
防止TCO导电层的腐蚀,因为薄膜模组在运行一段时间之后TCO会出现损坏。原因是由于前板玻璃含约15%的钠,这些钠的化学反应会侵蚀TCO,使用逆变器输入负极接地,会使PV产生一个电场,在这个电场中,带有正电荷的钠离子被负极吸附,从而远离TCO层。将逆变器负极接地,可形成一个电场,带正电的钠离子会向负极移动,从而远离TCO层,可以避免腐蚀现象的发生。
    2  太阳能电池板接地对逆变器要求
    晶福源研发工程师在设计时候,就充分考虑到时逆变器输入负极接地时,对逆变器有以下要求:
    (1)直流输入和交流输出电气隔离,可以用带工频变压器的逆变器和高频变压器的逆变器,逆变器在设计时,要把信号地和安全地分开;
    (2)接地电路:一般是把负极通过熔断器接地;
    (3)检测电路:一般是通地电流霍尔,检测接地回路的电流;
    (4)保护措施:逆变器直流侧要配备直流继电器或者装有分励脱扣器的断路器,当检测到漏电流超标时,或者检测到有人触电时时,会在极短时间内自动断开直流侧开关。保护人员和设备安全。
     在逆变器选型时,要注意到以下逆变器不支持组件接地:
    (1)无隔离型的逆变器;
    (2)三电平拓扑中电池板两端对地电压存在2倍开关频率的波动,漏电流较大,不适合用于电池接地场合。
    (3)逆变器前端开关是负荷开关的逆变器,没有自动脱扣装置,遇到紧急情况直流不能自动断开,不适合用于电池接地场合。
发表于 2014-3-28 09:15:46 | 显示全部楼层

学习了,非常感谢
发表于 2014-8-4 13:38:26 | 显示全部楼层

组件的接地都是通过什么形式来接地的啊,接地网?新人小白求教。
发表于 2014-8-25 16:22:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

串联组件的负极接地,是每个组串的负极都要接地吗?
发表于 2017-11-1 13:38:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
学习了,非常感谢
发表于 2017-11-1 13:39:41 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
太阳能电池接地系统和逆变器选型设计
http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56688
(出处: 阳光工匠光伏论坛)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-19 22:07 , Processed in 1.062513 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表