阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6254|回复: 9

[市场] 光伏系统共零问题

[复制链接]
发表于 2014-2-17 09:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018

请教:我这有一个光伏系统,采用一个并网点,逆变器出来就三相线(三角形接法,内置变压器),在逆变器和并网点(三角形接法)之间有一台交流配电柜,因交流配电柜内需要安装电表,电表需要220V供电,所以我想从并网点拉一条零线,到交流柜内。大家看此方法可以不?但是我记得好像有个标准里面说过,不同的电压系统,N线是不能共用。请教给解释下。
发表于 2014-2-18 11:01:52 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

有三相电表的,没有必要那样的。没有理解为何要安装单相的电表,有什么作用吗?
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:14:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

401411848 发表于 2014-2-18 11:01
有三相电表的,没有必要那样的。没有理解为何要安装单相的电表,有什么作用吗?


电网公司给配的就是三相四线制电表
发表于 2014-2-18 12:54:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

那就直接用三相四线制的零线就好了。
发表于 2014-2-18 21:32:23 | 显示全部楼层

你买的逆变器输出是三相三线的?目前变压器隔离型逆变器,都是Δ/Y接法,输出应该是三相五线(ABCNPE)才对。
发表于 2014-2-24 15:11:59 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

电磁是隔离的
发表于 2014-3-6 16:34:16 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

三相五线。直接用三相四线的电度表就可以了。
发表于 2014-3-14 11:11:30 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你这个电表还要另外供电?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-18 12:11 , Processed in 1.078132 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表