光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: Mellon.Shen

[市场] 【提问】5kW离网逆变器如何配置?

[复制链接]
发表于 2013-11-27 16:53:11 | 显示全部楼层
离网逆变器要根据负载设置,空调的功率比较大,5KW的比较难
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:07:49 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
guowei520800 发表于 2013-11-27 15:37
110V还行吧,相对于220V来说 这个就可行性高很多了,我为什么建议你用96V,首先配置蓄电池比较合理好配, ...

非常感谢,随着知识点的积累和认知的加深,我越来越能明白你的建议,同意你的说法。
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:10:57 | 显示全部楼层
紫寒 发表于 2013-11-27 16:53
离网逆变器要根据负载设置,空调的功率比较大,5KW的比较难

我听不少人说5Kw应该也差不多吧,一般1.5P的空调,功率也就1300W左右,启动电流估计要30~40A了,具体情况可能还要再另外核算检验。
发表于 2013-11-29 14:18:37 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
大功率电器使用时逆变器的容量要放大3-5倍,你目前用一台空调的话可以放到8KW的逆变器比较可靠
发表于 2013-11-30 16:55:23 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
Mellon.Shen 发表于 2013-11-29 12:07
非常感谢,随着知识点的积累和认知的加深,我越来越能明白你的建议,同意你的说法。

  你学的真快!
发表于 2013-12-3 14:51:06 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
光伏离网系统的设计都是以负载的额定功率、负载类型、负载的使用时间为基础来决定其他设备参数的

1、逆变器的大小与光伏阵列容量显然是无直接联系的,而是由负载的总额定功率与负载类型直接相关(感性负载与理性负载)
2、阵列的容量是要结合很多设计参数来决定的(每天的负载总耗电量,当地的日照条件,充电效率,逆变效率,蓄电池自给天数)
3、大家看这个空调参数的时候,忽略了很重要的一点,这是个变频的空调,变频空调比定频空调启动电流小的多,无明显冲击功率,所以不能以传统意义的感性负载去判断,1.5P的变频空调2KW的逆变器足以启动

希望能帮到你~
发表于 2013-12-3 21:35:43 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
来到这才发下,这儿的知识太全面了。学习中,
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:27:38 | 显示全部楼层
Galen 发表于 2013-12-3 14:51
光伏离网系统的设计都是以负载的额定功率、负载类型、负载的使用时间为基础来决定其他设备参数的

1、逆 ...

你这个分析绝对够全面。真心感激不尽。
发表于 2013-12-6 15:12:36 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 zzfoxq 于 2013-12-6 15:52 编辑

用电总功率为4.5KW,可选用我们JFY(晶福源)XPI-7KVA离网机器
输入电压范围:150-300vdc
电池电压96V
用户每天耗电量是10度点
  选择离网电源后,再根据用户每天使用的电量选择太阳能组件。原则是组件功率不能超过组件最大功率,电压和电流在PV输入电压电流范围内,根据用户用电情况平均每天使用10度电,太阳能按每天4小时计算,MPPT充电效率及逆变器效率是0.85,10000/(4*0.85)=2941W
可以配置190W 16块总共3040w 小于额定功率5760W。
电池板8串2并
开路电压:35*8=280V    在范围(150-300V)内
工作电压:27.5*8=220V
短路电流:7.2*2=14.4A  小于37A

   电池容量C=10000/(96×0.7×0.85) =175(Ah)
   可选用8节12V/180AH的电池串联
   反推电池是否可以充满:
   180*96*0.7/0.89*3000=4.5h  意思是4.5小时才可以充满,一般电池用不完 系统基本差不多

电池板配置:190w  16块   8串2并
电池组(铅酸免维护电池)           8节12V/180AH的电池串联

郑工 13823395235   QQ 853343667
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:52:11 | 显示全部楼层
zzfoxq 发表于 2013-12-6 15:12
用电总功率为4.5KW,可选用我们JFY(晶福源)XPI-7KVA离网机器
输入电压范围:150-300vdc
电池电压96V

推论着实很详细, 太赞了。不过这个计算还是有点粗略,没有考虑连续阴雨天及各项损失因子,不过总的来说初步推论还是相当不错的,非常感谢。如有需求,到时候联系你。