楼主: vigor8811

[市场] 光伏分布式发电中 单个并网点容量 理解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-8 16:15:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
LJ0814 发表于 2013-11-8 15:49
要考虑到接到专变还是公变的问题,你总的装机量占到(专变或公变)容量的多少,供电公司的不可能不考虑,我 ...

变压器是厂区内配电变压器(是厂区自己的,不是公共电网的),装机容量占变压器容量的多少(这个问题已经不是问题了) 供电公司已经认可了(超过了国网25%的规定了)!
发表于 2013-11-8 19:10:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
理解片面教条,这些都不能教条化。
发表于 2013-11-11 14:09:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
分散并网,对于光伏电站来说是比较好的,但对于电网公司来说,他们不喜欢,因为并网点多,计量和监控就比较麻烦,并网设计也复杂了一点。其实就技术上来说,只要并网点满足条件,这个条件就是光伏电站总容量不能超过上级变压器的25%。我们之前做的工程基本上都是只有一个并网点的,因为电网公司坚持要这样做。当然也有个别是多个并网点的,现在也运行正常,并没有出现问题。
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:51:36 | 显示全部楼层
luoyufei_2004 发表于 2013-11-11 14:09
分散并网,对于光伏电站来说是比较好的,但对于电网公司来说,他们不喜欢,因为并网点多,计量和监控就比较 ...

OK  谢谢!不管怎么做,都要得到电网公司的认可才行!所以在这块的设计时先按规范、典型设计来,同时应与电网公司多沟通!
发表于 2013-11-14 09:05:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
完全没问题,我们有个4MW的电站,就分成了8个500KW的子系统,每个子系统单独并入400V的内部电网,可以在并网接入设计中具体分析下接入容量和变压器容量的比例,一般不要超过25%
发表于 2013-11-14 10:02:48 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
分成多个并网点接入电网,从规范要求上,肯定是没问题的。金太阳项目几十MW的都有,要都一个点接入根本不可能。但个别地方的电网公司可能怕麻烦,就会建议一个点并,这可能就需要升压了,10kV的保护功能是要比380V的完善的,电网公司也容易监管。另一方面是光伏系统占上级变压器容量的百分比的问题,在算这个比例的时候,即使当地的电网公司有要求,计算方法也不一样。我接触的项目有按组件功率算的,有按逆变器功率算的,都应该可以。当然最终怎么接入还得是电网公司说的算。
发表于 2013-11-14 13:24:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
如果能完全就地消纳或者高比列自发自用,接入点的低高压选择都很随意的。如果常常要向电网馈电,也不用我们操心,供电局会过来告诉你怎么弄的,你自己弄了,供电局不认可,到时候还得改
发表于 2013-11-14 23:01:55 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
自发自用,并入低压0.4/10 一点问题都没有!总容量超过厂内负荷用电时,加装防逆流装置 ,不流入当地配电网。
发表于 2013-11-18 08:51:45 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
电网公司要求接入容量不超过上级变压器的25%,是不是就是想让光伏发的电能够就地消纳。
发表于 2013-11-20 10:30:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
大神回复了没?