在光伏分布式发电中,有单个并网点装机容量要求不超过6MW ,其接入电压等级如下:
1、8kW及以下可接入220V;
2、8kW~400kW可接入380V;
3、400kW~6MW可接入10kV。
本人有个问题就是有一个项目是2MW,可不可以分5个400kW(或小于400kW)的方式接入到380V公共电网(或厂内低压母线)?

这样就可以节约升压设备的费用了,还不占地方!

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

发表于 2013-11-8 14:51:53 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

当然不可以了,各个功率段的电流对电网的影响是不一样的,你把2MW拆分成5个,但对电网的影响还是一样的

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-11-8 14:59:29 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

抛砖引玉:我觉得这得看你们工厂配电系统的结构和容量,如果你们工厂区域由多个低压配电网组成,而且每个配电容量大于1.3MW,可以考虑。如果你们只有一个配电网那就要集中并网了。不知道这样是否可以?请大神解答。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-8 15:03:13 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

向天笑 发表于 2013-11-8 14:51
当然不可以了,各个功率段的电流对电网的影响是不一样的,你把2MW拆分成5个,但对电网的影响还是一样的


那如果在一个厂区内有多个(比如有5个)屋顶,每个屋顶的装机容量均小于400kW,将这5个逆变器分别并入各个厂房内的低压配电柜。这样可行吗?
还是说将这些汇总起来,统一升压并网?
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:11:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

eejjyy 发表于 2013-11-8 14:59
抛砖引玉:我觉得这得看你们工厂配电系统的结构和容量,如果你们工厂区域由多个低压配电网组成,而且每个配 ...


如下是厂区配电系统图,有三个变压器,1000kVA 10kV/0.4kV  光伏发电分别从低压配电柜接入 厂区内电网,但这都集中在一个配电房内!

厂内配电系统图

厂内配电系统图
发表于 2013-11-8 15:45:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

向天笑 发表于 2013-11-8 14:51
当然不可以了,各个功率段的电流对电网的影响是不一样的,你把2MW拆分成5个,但对电网的影响还是一样的


楼主问的是采用他这种考虑,节省掉升压装置,行不行得通,没说减少影响.
发表于 2013-11-8 15:47:04 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

vigor8811 发表于 2013-11-8 15:11
如下是厂区配电系统图,有三个变压器,1000kVA 10kV/0.4kV  光伏发电分别从低压配电柜接入 厂区内电网, ...


供电公司的没去研究下你这接入方式是什么?比如说接到专变还是公变
发表于 2013-11-8 15:49:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

vigor8811 发表于 2013-11-8 15:03
那如果在一个厂区内有多个(比如有5个)屋顶,每个屋顶的装机容量均小于400kW,将这5个逆变器分别并入各 ...


要考虑到接到专变还是公变的问题,你总的装机量占到(专变或公变)容量的多少,供电公司的不可能不考虑,我这边就遇到这个问题。
发表于 2013-11-8 15:59:43 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

vigor8811 发表于 2013-11-8 15:11
如下是厂区配电系统图,有三个变压器,1000kVA 10kV/0.4kV  光伏发电分别从低压配电柜接入 厂区内电网, ...


5MWp的系统接入3个1000KVA的配电系统这样做理论上可以,但是实际上对整个配电系统影响很大,电网公司不会同意这样的接入,一般都是集中并入10KV的网点。
发表于 2013-11-8 16:06:57 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

可以多点并网,就地消纳