光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: ylm1973

[技术] 光伏逆变器 下雨天跳闸,是什么问题?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-23 09:55:47 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
我这个应该是我的漏电开关漏电流50ma太小,我三个逆变器漏电流加出来要70ma,加上阴雨天阻抗低,就会跳闸!
发表于 2013-9-23 10:32:07 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
首先你表述不清,跳电什么意思?逆变器功率多大?
是空开跳开还是接触器不吸合?
直流空开还是交流空开?
发表于 2013-9-23 11:05:21 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
系统的绝缘不行,漏电了!从你的组件方阵开始查其,一直到逆变器的DC侧,然后看下逆变器的安装方式?
组串型的逆变器的话,是不是还有一些DC输入端没有用密封端子密封?
发表于 2013-9-25 08:13:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
先仔细检查一下电路
发表于 2013-9-29 10:19:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
看来跳闸有这么多种可能啊
发表于 2013-10-16 14:20:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

可以考虑检查一下光伏方阵和线路的绝缘电阻情况
发表于 2013-10-16 14:21:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
应该是对地绝缘阻值过低吧,施工质量不高的时候就会有这问题,一到阴雨天气,逆变器检测到的绝缘阻值就会低于限定值
发表于 2013-10-28 09:42:50 | 显示全部楼层
绝缘接地不行,或者漏电开关不能匹配。
建议对光伏子阵列增加漏电开关,以排查哪一个子方阵的问题。
如果逆变器是大厂牌的,应该不会存在太多电气问题,因为技术比较成熟。
发表于 2013-11-30 15:59:22 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
漏电呗,查下对地的绝缘
发表于 2013-12-1 22:58:02 | 显示全部楼层
应该是绝缘电阻过低的原因,检查柜子和线路吧