[技术] 分布式光伏并网接入 之 技术疑问?

  [复制链接]
发表于 2013-11-21 20:21:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
国网的分布式电源接入系统典型设计,单个并网点的参考容量,400KW以上的10KV并网,400KW以下的可以380V并网
发表于 2013-11-29 10:43:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

keenchan 发表于 2013-9-3 14:43
你好 380v接入到 2000kva的 变压器低压侧,装机容量 可以为600k吧?30%的变压器容量


应该是不行哎,并网容量不能超了变压器容量的25%吧!
发表于 2013-11-29 11:20:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

1、全部上网,理论上380V和10kV都可以,但实际上电网公司会要求10kV,因为10kV的保护功能要好于380V;
2、变压器为双向,可以逆向升压上网;
3、对于全部上网的方式,一方面是电流方向,另一方面是结算方式。全部上网,电网公司会计量光伏发电的全部电量,并以此作为结算依据,只要计量得当,又何必在意电能具体流向哪了。无论电网的电,还是光伏的电,都是一样的。
至于余电上网,我们通常都是接的0.4/10kV的低压侧,实际也是被10kV并的,所以说是380V并,10kV上网。
发表于 2013-12-3 21:10:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
来到这才发下,这儿的知识太全面了。学习中,
发表于 2014-1-3 15:29:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
这个帖子多好呀,应该多多讨论
发表于 2014-1-4 08:39:48 | 显示全部楼层
1、自发自用,余电上网的模式接入点选在哪里?
2、完全自发自用模式,接入点选在哪里?
3、完全上网模式,接入点选在哪里?
请大侠解惑?
发表于 2014-1-6 11:18:00 | 显示全部楼层
keenchan 发表于 2013-9-3 14:43
你好 380v接入到 2000kva的 变压器低压侧,装机容量 可以为600k吧?30%的变压器容量

不可以,规定是25﹪,
发表于 2014-5-4 12:38:38 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
学习下了解下
发表于 2014-6-16 18:35:59 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
学习到不少!
发表于 2016-1-25 11:37:19 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
有没有人提供下相关的标准文件或通知文件,才好说有说服性。否则都在说25%或者30%,没有说服力。另外国网和南网要求不一致。请提供下相关文件或文件号,以便备查。