光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 21784|回复: 29

[技术] 分布式光伏并网接入 之 技术疑问?

  [复制链接]
发表于 2013-9-3 11:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训

目前分布式接入主要还是以380v和10kv电压等级接入为主,关于接入及余电上网之疑问,特发表于此,希望一起探讨之。


1)全上网是否要求 10kv接入之,380v可否接入之?

2)380v接入,自发自用余电上网型,余电是否需要通过 升压 上网?  若这样, 目前配电房里面的变压器皆为 降压器,可以 逆向升压否?

3)10kv 接入 全上网型, 系统建设中 添加了变压器 升压设备,接在上级 变压器35kv/10kv 低压侧10kv母线, 低压侧10kv母线  一般会接到当地负载,  如何 保证 光伏发的电 不流向 负载?  

欢迎大家一起讨论!谢谢!

发表于 2013-11-29 10:43:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

keenchan 发表于 2013-9-3 14:43
你好 380v接入到 2000kva的 变压器低压侧,装机容量 可以为600k吧?30%的变压器容量


应该是不行哎,并网容量不能超了变压器容量的25%吧!
发表于 2013-11-29 11:20:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

1、全部上网,理论上380V和10kV都可以,但实际上电网公司会要求10kV,因为10kV的保护功能要好于380V;
2、变压器为双向,可以逆向升压上网;
3、对于全部上网的方式,一方面是电流方向,另一方面是结算方式。全部上网,电网公司会计量光伏发电的全部电量,并以此作为结算依据,只要计量得当,又何必在意电能具体流向哪了。无论电网的电,还是光伏的电,都是一样的。
至于余电上网,我们通常都是接的0.4/10kV的低压侧,实际也是被10kV并的,所以说是380V并,10kV上网。
发表于 2013-9-5 18:36:58 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

全部上网的并网点应该是在工厂的变压器外了,都不用经过工厂变压器了吧?只有自发自用,余电上网的才会把并网点接在工厂变压器内,余电上网的最好是为工厂用电量量身订做,工程发电量稍比工厂用电量少些。
发表于 2013-9-3 13:35:29 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

第一个问题,全上网,10kV和380V都可以
第二个问题,原设备可以逆向升压,但单个接入点容量20-300KW
第三个问题,全上网,10KV接入点是公共变电站或T接公共电网,不存在你考虑的问题

评分

参与人数 1能量 +8 收起 理由
djx980254896 + 8 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-3 14:43:29 | 显示全部楼层

forestwangy 发表于 2013-9-3 13:35
第一个问题,全上网,10kV和380V都可以
第二个问题,原设备可以逆向升压,但单个接入点容量20-300KW
第三 ...


你好 380v接入到 2000kva的 变压器低压侧,装机容量 可以为600k吧?30%的变压器容量
发表于 2013-9-4 17:28:43 | 显示全部楼层

同有此疑问,
问题一:对于我们公司,厂区内有一10KV线,2台降压变,要是全部上网得10KV接入(因为我们采用380V并网,电网公司给我们解释的是380V接入,10KV上网)
问题二:余电上网点实在10KV处,但是是否可以用降压变做升压用,目前也不确定,之前有咨询,一工程师告诉我说是可以但是对降压变有一定损坏
发表于 2013-9-5 09:19:05 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

keenchan 发表于 2013-9-3 14:43
你好 380v接入到 2000kva的 变压器低压侧,装机容量 可以为600k吧?30%的变压器容量


电网公司的接入导则有这条,“除光伏电站接入220、110KV变电站低压母线外,其总容量宜控制在所接主变、配变接入侧线圈额定容量的30%以内。”

另,补充一下,全部上网统购统销,并网点要求在380V/10KV公共电网。
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:34:55 | 显示全部楼层

forestwangy 发表于 2013-9-5 09:19
电网公司的接入导则有这条,“除光伏电站接入220、110KV变电站低压母线外,其总容量宜控制在所接主变、配 ...


全部上网统购统销,并网点要求在380V/10KV公共电网。也就是  380v或 10kv?
发表于 2013-9-6 10:22:09 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

第1点、10KV、380V均可。
第2点、380V接入容量受限制。
第3点、如果35/10KV变压器是企业用户的,光伏10KV接入也算用户侧并网,10KV侧消耗掉电能也属于自发自用,如果通过35/10KV变压器逆向送电,才属于余电上网。
发表于 2013-9-14 10:22:06 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
学习下                                
发表于 2013-9-16 12:37:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
keenchan 发表于 2013-9-3 14:43
你好 380v接入到 2000kva的 变压器低压侧,装机容量 可以为600k吧?30%的变压器容量

大多数地方,比如江浙沪,就没有这样的限制了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-18 10:25 , Processed in 1.093764 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表