[技术] 求助光伏方面的一些问题

[复制链接]
发表于 2013-8-22 13:23:09 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
szjfy 发表于 2013-8-6 18:33
我是晶福源作技术支持的,我来回答你的问题吧:
1 、15KW双路MPPT的逆变器,每一路最大功率只有8500KW,所 ...

学习了!很受用啊!
发表于 2013-8-22 17:09:57 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
七瓣雪789 发表于 2013-8-6 19:43
既然共有6路,对于分布式光伏系统来说,那是不是就可以直接接6路光伏组串呢,省去汇流箱呢?

有道理  直流箱都可以省了
发表于 2013-8-22 18:21:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
1393177821 发表于 2013-8-22 17:09
有道理  直流箱都可以省了

真的可行吗,谁能给个确切答复?
发表于 2013-8-27 14:37:04 | 显示全部楼层
我是EAST做技术支持这块的,我说下我的看法:
1.对于这种组串型的逆变器的一般是属于户外型的,可以就近组件放置。所以可以省去汇流箱的功能,组串型的逆变器直流输入端应该有防雷的保护。
2.对于双MPPT的逆变器的话,MPPT应该是独立的,每个MPPT能够承受8.5KW组件功率。输入电压可以不一样,但是最好还是在您所选逆变器的直流输入范围。
3.您这15KW的组件功率是不能接在一个MPPT端子(3个)上的,这点很重要。
发表于 2013-8-28 15:00:11 | 显示全部楼层
学习了,大家的回答都很精辟!
发表于 2013-9-19 01:59:59 | 显示全部楼层
能否解释一下,是否有比较明确的一个标准,在什么情况下是必须使用汇流箱的?
发表于 2013-9-19 02:01:05 | 显示全部楼层
1393177821 发表于 2013-8-22 17:09
有道理  直流箱都可以省了

不是说12一串,24一并吗?还是和板子的功率有关系
发表于 2013-9-21 16:32:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
当逆变器不工作时,大家都不用考虑防环流二极管了吗?
发表于 2014-2-16 19:32:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
szjfy 发表于 2013-8-6 18:33
我是晶福源作技术支持的,我来回答你的问题吧:
1 、15KW双路MPPT的逆变器,每一路最大功率只有8500KW,所 ...

请教一下,不用汇流箱防雷怎么解决,单纯靠逆变器内的压敏电阻防雷吗?
发表于 2014-5-3 11:44:48 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
不是很懂,围观一下,长知识了