大家好,如果建设一个20MW的光伏电站,从直流端到并网,这些电缆如何选择?
情景如下:
  每个子方阵均为1MW,有218串组串,每串组串是20块250W的光伏组件。两台500KW逆变器,一台就地升压变。升压后110KV送出。
1. 组串到汇流箱用什么电缆?规格?价格?
2.汇流箱到逆变器室的电缆?规格?价格?
3.逆变器室到升压站的电缆?规格?价格?

对于各类电缆,应该怎么计算载流量和选型?

欢迎大家讨论。
发表于 2013-6-17 15:05:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

有一下几个问题需要明确:1、260W光伏组件的性能参数;2、所选用的汇流箱的规格;3、你不打算采用直流配电柜吗,直接从汇流箱到逆变器,这样线缆成本有点大了吧。
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:09:06 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

wxh19860728 发表于 2013-6-17 15:05
有一下几个问题需要明确:1、260W光伏组件的性能参数;2、所选用的汇流箱的规格;3、你不打算采用直流配电柜 ...


你好,用配电柜,方案里面写错了,应该是20块250W的组件。参数一般都是Vmpp  30.7V,Impp 8.14A。
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:09:53 | 显示全部楼层

wxh19860728 发表于 2013-6-17 15:08
还有你的1MW子系统,218串,每串22块260W组件,这一算已经1246.96kW


方案里面写错了,应该是20块250W的组件。参数一般都是Vmpp  30.7V,Impp 8.14A。我想了解如何选用各种型号的电缆。
发表于 2013-7-1 23:33:50 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你写的是250W没错,但是计算下来每个逆变器输入为540kW,这个值对于国内逆变器来说有点儿偏高,若选在西藏、新疆等日照有超过1000W/㎡的地区有点儿浪费发电量。你可以直接计算出电缆的载流量然后在国内知名电缆厂家的网站上找到对应这个载流量的电缆型号(注意交直流区别及室内外的区别),然后对该电缆价格进行评估,在直流柜到逆变器及从逆变器到升压变压器的线缆选择经常会选用多拼的方法来达到最佳性价比,而且多拼使用有利于电缆散热,增加电缆使用寿命。最后还要注意电缆的弯折半径,防止选择过粗电缆在实际工程中由于设备相邻而导致电缆无法弯折接入逆变器,还得延长电缆来接入。
说的有点儿乱希望对你有所帮助。

评分

参与人数 1能量 +6 收起 理由
自有梦想 + 6 鼓励有意义回复!

查看全部评分

发表于 2013-7-11 16:59:30 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

根据电流选电缆线径,有口诀,
发表于 2013-7-21 15:55:06 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

组串到汇流箱电缆:一般选用光伏专用电缆PV1-F 1x4mm²;汇流箱到直流柜电缆:根据汇流箱到直流柜(放置在逆变房中)距离,考虑电压降(根据规范)不超过2%,一般选用ZRC-YJY22-1KV 2x50mm2,如果电压降超过2%就要选择ZRC-YJY22-1KV 2x70mm2;直流柜到逆变器之间的电缆:一般选择多拼(如ZRC-YJV-0.6/1kV --4×120mm2);逆变器到变压器之间电缆:要根据逆变器输出电压,目前市场上500KW逆变器输出电压有270V和315V两种。如果逆变器输出电压270V,则选择ZRC-YJV22-0.6/1kV --3*(3×240mm2);如果逆变器输出电压315V,则选择ZRC-YJV22-0.6/1kV --3*(3×185mm2);以上都是实际使用经验,供参考。如有兴趣可以可以多交流。

评分

参与人数 1能量 +8 收起 理由
自有梦想 + 8 回复的太好了,这就是我想要的答案。

查看全部评分

发表于 2013-7-22 11:40:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
单价的话,PV1-F 1x4mm每米3.9元左右,ZR-YJV22-1kV-2x50mm每米68元左右,其他的可以向厂家咨询下
发表于 2013-7-23 08:37:41 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
楼上配的参考性很好
发表于 2013-8-7 15:40:50 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
本帖最后由 hust374 于 2013-8-7 15:44 编辑
wxh19860728 发表于 2013-6-17 15:05
有一下几个问题需要明确:1、260W光伏组件的性能参数;2、所选用的汇流箱的规格;3、你不打算采用直流配电 ...


为什么增加配电柜比只用汇流箱的费用少呢?仅仅因为单串回路电流不超过10A,而用的电缆是4平方的PV1-F吗?还是有其他原因?请赐教