1 范围
本标准规定了光伏发电站防雷的技术要求。
本标准适用于新建、扩建、改建的光伏发电站。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 16895.22  建筑物电气装置 第5-53部分 电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器
GB 18802.1  低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法
GB/T 18802.21  低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法
GB/T 21431  建筑物防雷装置检测技术规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范
GB 50169  电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB 50601  建筑物防雷工程施工与质量验收规范
DL/T 620  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621  交流电气装置的接地