各位大侠:
多晶硅组件14块:245Wp,工作电压为30.2V,开路电压37.8V,工作电流为8.11A,短路电流为8.63A。
组串式逆变器2个:额定输入电压为360V,最大输入电流为10A,PV电池板短路电流为12.5A。
7串2并,自发自用余电上网,这样的方案妥否?请各位大师指点,不胜感激!

系统结构图

系统结构图
发表于 2013-5-6 14:19:24 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

怎么不用一个逆变器呢,用2个逆变器做什么。{:soso_e100:} 设计思路是可行的。

评分

参与人数 1能量 +5 收起 理由
apple + 5 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-5-6 14:32:11 | 显示全部楼层

lcj520y 发表于 2013-5-6 14:19
怎么不用一个逆变器呢,用2个逆变器做什么。 设计思路是可行的。


谢谢指点!{:soso_e183:}
用一个逆变器该如何连接?请推荐逆变器型号,谢谢!
发表于 2013-5-6 19:18:41 | 显示全部楼层

你用的地理信息,遮荫情况,器件型号都没有,怎么分析
 楼主| 发表于 2013-5-7 16:18:08 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

whyfi 发表于 2013-5-6 19:18
你用的地理信息,遮荫情况,器件型号都没有,怎么分析


谢谢答复!{:soso_e181:}
地理位置:无锡,东经120°39’,北纬N31°39’,屋顶电站,无遮挡。
组件型号:英利多晶硅YGE 60 Cell 40mm,YL245P-29b
逆变器型号:阳光电源 SG1K5TL组串式光伏逆变器
发表于 2013-5-7 20:56:29 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

可以采用这个逆变器,茂迪PVMate 3300MS,双mppt的,2X7的,仿真没问题,或是采用SG3KTL-M,但是单个逆变器过载量14%,有风险(正常电气设备能承受10%-15%的过载)。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-5-8 09:46:05 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

whyfi 发表于 2013-5-7 20:56
可以采用这个逆变器,茂迪PVMate 3300MS,双mppt的,2X7的,仿真没问题,或是采用SG3KTL-M,但是单个逆变器 ...


{:soso_e160:} 非常感谢!
发表于 2013-5-13 11:15:44 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

hereyes 发表于 2013-5-8 11:05
可以参考下英国的屋顶光伏接线图


英国的这个隔离开关好多啊
发表于 2013-5-15 15:54:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你方案设计思路是可行的,不过建议用一台3KW的机器,一般机器会有多路输入。如果考虑两串需分开进行MPPT跟踪,可以考虑使用一台双路MPPT跟踪的机器。(推荐机器1.EA3KLPV可接三路输入单MPPT;1.EA3KDL可接四路输入双MPPT)。
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:24:09 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
lhjwd0322 发表于 2013-5-15 15:54
你方案设计思路是可行的,不过建议用一台3KW的机器,一般机器会有多路输入。如果考虑两串需分开进行MPPT跟踪 ...

谢谢答复!看起来挺可行的!