如果一个比较大型的并网电站,大概在2MW左右,电流从逆变器出来是否可以直接接入用户侧(380V)使用?自发自用型的后面的升压什么的接入公共电网还需要吗?(貌似不接入公共电网就不叫并网系统了)如下图

还有金太阳,光电建筑一体化等项目里是否允许直接接入用户侧(380V的线路中)
QQ截图20130222145510.png
发表于 2013-2-22 15:51:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你好,用户侧并网在设计的时候会依据我们目前的一个国标,需要注意上一级变压器的容量和用户设备负载最大值,规定用户侧装机容量不低于用电设备总容量的20%。
另外,并网发电系统不能单独运行,需要和市电采集信号后进行混合供电,并网系统接入电网后会对电网产生冲击,但是电网较大,冲击不成问题,如果你自备发电机的话,冲击就没有办法估计了,除非你的发电机足够大。
发表于 2013-2-22 15:55:02 | 显示全部楼层

如果你将电站进行升压,则需要并入电力公司的10kV网络中,根据目前电力公司下的文,这些手续什么的可以在电力公司的大厅进行咨询。
另付两张图片,是福建省的并网光伏电站管理办法,看能不能帮上你。
福建分布电源1.jpg
福建分布电源2.jpg
发表于 2013-2-22 16:07:18 | 显示全部楼层

hawkgchang 发表于 2013-2-22 15:51
对不起,打错一个字,需要注意上一级变压器的容量和用户设备负载最大值,规定用户侧装机容量不高于用电设备 ...


用电设备的20%的数据从何而来?
发表于 2013-2-22 16:09:39 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你好,用电设备是在做电力接入报告时(具有电力设计或咨询资质的公司)进入到配电房进行统计的。
 楼主| 发表于 2013-2-22 16:57:50 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

hawkgchang 发表于 2013-2-22 16:09
你好,用电设备是在做电力接入报告时(具有电力设计或咨询资质的公司)进入到配电房进行统计的。


用电设备具体指的是哪些设备?是否可以举几个设备的名称呢?
发表于 2013-2-25 16:18:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

家用的如何统计用电设备总容量呢?
发表于 2013-2-27 13:58:53 | 显示全部楼层

分布式项目不就是从逆变器出来,直接接入电网吗?20%是个估计是。不过,根据国际标准,穿透率15%是比较保险的。但是,根据我们计算,不同地区的穿透率不一样。像资源比较差的地方,太阳能的输出功率低于安装容量;而且,对于商业用户,资源好即输出功率高的时段,正是用电负荷大的时段。我曾用实际数据详细计算过,装机容量达到最大用电负荷的50%是没有问题的。
发表于 2013-2-28 08:52:29 | 显示全部楼层

我怎么记的那个数据是25%,不是20%呢,是不是我记错了
发表于 2013-3-5 14:14:27 | 显示全部楼层
还要看客户的性质吧,是不是能够持续稳定的有用电需求。