光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 14290|回复: 15

[技术] 逆变器的问题?跪求高手解答!

[复制链接]
发表于 2013-2-19 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:18 编辑


负载1430w, 每日工作12h,连续阴天数3, 日照5.5。
算出来:
系统电压48V,组件一共6000Wp

逆变器主要根据负载确定,
阻性的48Vdc220Vac1500Wp,  感性的48Vdc220Vac10KW(根据负载情况可以拆分为几台并用)
问题:阻性的1500Wp和感性的10KW,他们怎么差距这么大。
      10kw 怎么来的?

      万分感谢!
发表于 2013-2-19 14:29:04 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:19 编辑


真是有点不知,怎么回答你。就讲的啰嗦一点吧:

1、什么是负载的功率?

大部分的电器,都是有电气铭牌,会标注额定的电压、电流和功率。功率一般是以W来进行标注。但这个标注的功率就是负载真是的能量需要吗?肯定不是。
实际的交流负载工作时,所需要的功率,是以VA来计量的,即视在功率(VA)=用功功率(W)/负载功率因数。产品电气铭牌上只是标注了用功功率W。
如果不知道什么是有功或视在功率,找度娘问一下吧。
各种电器的功率因数是不相同,不要问为什么。以下是常有的家用电器的功率因数:
常有家用电器功率因数.jpg

以热水器为例,功率因数接近1,经常称之为纯阻性负载。
比如冰箱,功率因数是0.6,经常称之为感性负载(找度娘)。
一定要记住,负载功率因数是由负载类型决定的,不是由独立逆变器来决定的。

任何电网,包括公共电网或独立逆变器电网,在负载正常工作时,都是要提供足够的VA。

2、负载的启动功率

刚才我说了,负载正常工作(长时间)需要VA(不管是来自电网还是独立逆变器供电)。但当负载启动的瞬间,负载需要能量会怎么样哪?
算了,就直接和你说结论吧:大部分的交流负载在启动瞬间,都需要几倍于额定功率的能量。比如,冰箱启动需要1到2秒,需要8到10倍的额定功率(与额定电流是一个意思)。空调则需要3到4倍,电视和音响需要2倍。遇到一些不熟悉的负载,需要最终用户提供相关数据(启动瞬间能量的需要)。

公共电网是很强大的,会提供给负载启动瞬间足够的能量。但是在选择独立逆变器时,则需要设计者,了解逆变器过载能力(国产逆变器很少标注这个参数)。注意标注逆变器的过载能力时,一定要提供持续的时间。比如,STUDER的48V逆变器,过载能力是3倍的额定功率输出,最多持续5秒。

通常独立逆变器的容量计算要能同时满足以上两点。

评分

参与人数 2能量 +13 收起 理由
赵防震 + 8 鼓励有意义的热心回复!
apple + 5 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2013-2-19 13:50:19 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
这个主要根据负载的启动电流;来计算的。而且逆变器带负载要预留一定的量,考虑冬天、夏天的环境影响。

评分

参与人数 1能量 +3 收起 理由
apple + 3 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

发表于 2013-2-19 14:11:26 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
楼上说的很对,阻性负载和感性负载,主要是启动电流差异很大,感性负载启动电流对逆变器的冲击要大些,所以余量要大一些,甚至有时候逆变器的容量是负载功率的5~8倍,这样安全系数高,不会烧坏逆变器

评分

参与人数 1能量 +3 收起 理由
apple + 3 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-2-19 15:59:47 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
zxc6632188 发表于 2013-2-19 13:50
这个主要根据负载的启动电流;来计算的。而且逆变器带负载要预留一定的量,考虑冬天、夏天的环境影响。

是用的 电压220v*启动电流来的吗?
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:09:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
表格里:总负荷6.00kw ,计算电流30.80A怎么来的。            
发表于 2013-2-20 10:56:39 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
xinsiyueguang 发表于 2013-2-19 16:09
表格里:总负荷6.00kw ,计算电流30.80A怎么来的。

抱歉,不知道。
网上找到的东西,我只是关注功率因数。
发表于 2013-2-21 16:30:22 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
由功率因素等决定
发表于 2013-2-22 08:18:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
没有那么大吧,要10kw的电池板吗?
我算了一下,在感性负载的情况下,也就是2600w的电池板,配2500w的逆变器。
在阻性负载的情况下,2200w的电池板,配1500w的逆变器。
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:53:03 | 显示全部楼层
怎么算的,能指点一二吗? 能加一下你QQ 吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-19 19:24 , Processed in 1.062513 second(s), 13 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表