光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 10459|回复: 17

[市场] 系统设计问题, 求高手解答

[复制链接]
发表于 2012-12-28 15:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描关注微信公号
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:46 编辑


[一个系统日负载1500ah,算出来所需蓄电池的容量6500 ,太阳能电池板的容量6000
系统配置:

系统电压48V,
组件一共6000Wp,40片18V150W组件4串10并组成,18V为工作电压;
蓄电池48V3000Ah, 由48只  2V1500Ah蓄电池24串2并组成;
控制器为2台48V60A充电控制器并列使用;
逆变器主要根据负载确定,阻性的48Vdc220Vac1500Wp,感性的48Vdc220Vac10KW(根据负载情况可以拆分为几台并用)

问题?:1》系统电压48v 怎么来确定的    为什么不用12V 24v的?
         而且48÷48也不等于4啊?我看见有的系统电压还设计为220v,可以吗?
      2》太阳能电池板可不可以选18v 100w的 或30v 200w的 这个有什么具体的要求?
      3》蓄电池为什么用2v的1500ah。为什么不用12v,或24v多少毫安的几块来串并或怎么干脆直接用48v (3000A·h)或其他       多少毫安的的蓄电池多省事啊?
还有控制器,逆变器 汇流箱这些都是按什么规则来定的? 跪求高手解
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:40:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:46 编辑


以上问题的相关数据:是110个房间用13w的节能灯,每天用12小时 日照5.5 的 ,连续3个阴雨天数

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10

查看全部评分

发表于 2013-1-3 09:57:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:46 编辑


针对于以上问题,你可以去参考一下“离网系统的设计方案”学习一下。
问题一:系统电压48V的确定来源由系统的总容量来做主参考。一般来讲,12V多为300W以下;24V多为300~500W之间;48V多为1~5kw之间;电压等级越高相对来说系统可承载的容量就越大,相应上其的建设成本也会高出许多。总的来说电站的设计会参考各个方面,使电站即可安全运行,又可以在一定程度上减少投资成本。当然你问题中提到的220V电压也可以用,但是你会间接地增加蓄电池的成本。
问题二:太阳能电池板的选择同样也要考虑各方面因素。1、蓄电池的充电电压。2、蓄电池的充电时间(能在最快的时间内见蓄电池充满,保证能在连续阴雨天系统能正常运行)
问题三:蓄电池的选用问题,蓄电池一般情况都是以2V作为一个基数,就像我们使用的5号电池一样(一节1.5V)。然后将蓄电池进行串并达到设计的电压等级及容量。
控制器、逆变器、汇流箱的选用,同样要考虑各方面因素,所有的设备选用都要结合其他设备的制约和配合。就像配电脑一样要进行优化合理选用,即做到成本控制又可以安全运行。
你可以在论坛上或者参考书去学习一下此方面的。
以上观点仅代表我个人,也希望你能用到。

评分

参与人数 1能量 +20 收起 理由
光谷子 + 20 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-1-5 13:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:46 编辑


上面是48÷18不等于4
发表于 2013-1-5 17:09:26 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:47 编辑


很有心,鼓励
发表于 2013-1-6 14:17:16 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 14:47 编辑

xinsiyueguang 发表于 2013-1-5 13:41
上面是48÷18不等于4


48V是系统的电压等级,当然蓄电池组的电压同样为48V。而给蓄电池充电的电压肯定大于等于48V,所以没有必要纠结48÷18不等于4。关于4串的问题,我想他这样设计是考虑系统的容量,及组件的排布。
发表于 2013-1-14 16:31:29 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
对于离网初学来说,这个是个问题:
1、48V系统,是控制器的选择,是根据组件的电流来计算的,比如你电流很大,你选择12V,这样系统是不合理的,对控制器的选择就比较困难,此系统中组件为6000kW,你用12V系统,电流达到330A多,你用直流220V系统电流就很小,就27A,而220V控制器最小电流为50A,这样不合理,就选择48V。
2、组件大小可以选择18V的,也可以选择30V的,根据现场情况确定。比如,你的安装位置及安装尺寸来定。哪个合适用哪个,或者是有特殊要求的。
3、蓄电池的选择是根据确定系统电压后,根据负载来确定的。需要负载功率,工作时间,阴雨天数,环境温度等来确定。蓄电池使用时要尽量减少并联(并联最好不要超过2并,多了容易损坏组串中的电池),串联是可以接受的,有的时候选用12V电池穿成48V或220V系统都是可以接受的,但容量必须是合适的,尽量选用常规蓄电池规格,不能与你计算的差别太大或太小。至于此系统的选择就不清楚了。
4、逆变器的选择就是根据负载功率计启动情况确定的。不宜太大,也不宜太小。阻性负载选择应该在负载的1.5-2倍左右,感性负载尽量选大,可3-7倍选择。
发表于 2013-1-15 09:59:49 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-18 10:09:12 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
不错,电池板的选择  你可以看一下 控制器的MPPT电压范围 只要在范围就好了
发表于 2013-1-19 17:16:24 | 显示全部楼层
首先48V系统电压的确定,一方面,是由设备的限制,比如,10KW左右的离网逆变器的输入通常都为48V,这个由来是从通信行业沿用过来,比如受蓄电池的限制,你问为什么不用12V或者24V,很明显对于功率界定的情况下,电压越高电流就越小,对于低压建造来说,大电流也就意味着高成本,比如你的断路器、你的熔断器需要选择额定容量更大的型号,同时电缆也需要更高的成本,那么为什么又单单只用48V而不是更高的等级,比如110V或者220V等,我猜你这个项目是一个民用的项目,沿用了美国UL等安全标准,要求民用设备直流供电系统电压等级不能高于60V,超过60V就有诸如需直流接地等限制,当然这只是一个方面,其中最重要的还是便于设备的选型,比如逆变器的选型,控制器的选型,蓄电池的选型等等。
关于太阳能板的组串问题则完全是由控制器的参数限制,当然在满足控制器输入要求的条件下,你换成30V 200W的或是其他型号的组件当然可以,你只需更换下串并联方案就可以,我想这个不难理解。
蓄电池为什么用2V的,那是因为铅酸电池的每个CELL电压就是2V(2.4V),这个是一个行业标准,锂电池3V(3.2V),当然你也可以用12V的或是24V的进行2串或者4串,实际上其内部已经通过6个、12个CELL串联起来了,只是封装不一样而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-18 19:04 , Processed in 1.093757 second(s), 10 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表