请问就这张图的系统有没有什么问题?请大家各抒己见!!还有一个问题就是:薄膜组件和多晶组件能不能共用一个充电控制器和逆变器??
交直流并接.jpg
发表于 2012-12-5 20:58:09 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

1\ 对于AC IN端连接的外部能量源,市电和柴油机的管理策略是不一样的。

比如:柴油机的管理,通常都是有双向逆变器来进行。比如根据时间、蓄电池电压、负载功率等,或组合条件。

而市电接入时,一定要考虑清楚,并网系统为什么要要加储能。市电/太阳能混合系统和柴油机/太阳能混合系统,方案的设计目标是截然不一样的。后者,必须要有蓄电池。

2、在选择交流并接容量时,切记盲目追求大装机量。
交流并接(使用并网逆变器)只是会提高白天光伏发电的利用率。
直流并接(使用MPPT控制器),全天综合效率会更高。MPPT控制器也相当便宜。

3、在柴油机和太阳能混合系统中,当柴油机启动后,一定要将并网逆变器关闭,这是一个可靠的做法。

继续交流。
发表于 2012-12-6 15:29:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你的蓄电池端为什么要加电池组件和控制器,一般直接讲蓄电池连接在双向逆变器的直流端就可以了啊
发表于 2012-12-6 20:04:42 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

直流母线的电压尽量高一点,效率会高一些
发表于 2012-12-10 10:39:52 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

楼主系统的直流母线实际上分为两种:

1、交流并接的直流母线,其实就是光伏方阵的输出电压,目前组串式并网逆变器可以承受几百伏电压,其发电效率是有普遍保证的。快速插接的接线方式,也是有一定的安全保障。

2、蓄电池侧直流母线,也是就是说由光伏组件通过太阳能充电控制器和蓄电池组成的直流母线,其额定电压是由蓄电池来决定的。
因为蓄电池配置的目的主要是为了平衡光伏发电,鉴于光伏发电的不可调度性,蓄电池大部分是处于充-放-充-放的循环。考虑到蓄电池的充电效率,48V还是最理想的。原因是,目前市面上的MPPT控制器都是只支持48V蓄电池,这就决定光伏组件输出电压不能像并网系统的模式。

另外,在中小型系统(针对家庭和小型商业组织),相比于大型的发电系统,人接触的几率大和安装人员的专业性较差,蓄电池侧超过48V,在大部分国家法规都视为危险电压(触电风险),直流侧无漏电保护。通过增加绝缘降低危险,会增加成本。实际上。大部分设计直流高压控制器/逆变器设计者和使用者,对直流高压的危险都是漠视的。直流高压控制器/逆变器在离网系统中,国内光伏行业对安全和技术并没有统一的标准,普遍缺乏共识。
从全球来看,只有中国公司使用直流高压控制器/逆变器(超过48V),这也能反映出一些事实。

我的结论是,离网型直流高压的控制器/逆变器不会提高效率。反而是常有的离网系统构造方式中(三种,参考我的帖子),效率最低的。
发表于 2012-12-10 10:42:54 | 显示全部楼层

还有一个问题就是:薄膜组件和多晶组件能不能共用一个充电控制器和逆变器??

回答:不同类型的光伏组件,要各自使用MPPT电路,不能共享。这个原则适用于充电控制器和并网逆变器
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:25:52 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

studerchina 发表于 2012-12-10 10:42
还有一个问题就是:薄膜组件和多晶组件能不能共用一个充电控制器和逆变器??

回答:不同类型的光伏组件 ...


要各自使用MPPT充电控制器和并网逆变器,那使用双向逆变器或离网逆变器呢?
发表于 2012-12-20 08:22:21 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

bayernde 发表于 2012-12-19 11:25
要各自使用MPPT充电控制器和并网逆变器,那使用双向逆变器或离网逆变器呢?


光伏组件不管是采取直流并接(MPPT控制器)还是交流侧并接(使用并网逆变器),其最终目的是能量进行汇流。汇流之后,双向逆变器会统一进行管理,保证光伏发电、负载耗能和蓄电池储能的平衡。因此系统使用一台双向逆变器或离网逆变器就可以。当然,如果负载功率大超过单台逆变器的容量,需要逆变器进行并联提高输出功率,或者互相通讯组成三相电网,但是仍然是模块式逆变器组合成“一台”更大功率逆变器。

不同类型的光伏组件,输出特性不一样,需要采用各自的MPPT通道,保证最大功率输出,避免互相干扰。MPPT是为了提高组件输出效率,与蓄电池逆变器,本质来讲是没有必然联系的。
扩展来讲,光伏组件与蓄电池逆变器都没有什么太大的必然联系。
发表于 2012-12-26 09:17:50 | 显示全部楼层

studerchina 发表于 2012-12-10 10:42
还有一个问题就是:薄膜组件和多晶组件能不能共用一个充电控制器和逆变器??

回答:不同类型的光伏组件 ...


本人认为,薄膜组件和晶硅组件是否能够共用一个充电控制器或逆变器,取决于充电控制器及逆变器拥有单个的MPPT模块,还是具有多个独立的MPPT模块。若只是具有单个MPPT模块,则基于组件工作机理及组件输出效率考虑,不建议共用;若是充电控制器或逆变器具有多个相互独立工作的MPPT,则薄膜组件和晶硅组件可以分别接入独立的MPPT接口,独立工作。常用的多个独立MPPT组串逆变器产品共用案例,可参考Danfoss相关产品。
发表于 2012-12-26 11:47:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
在这个系统中我有两个问题:
一、蓄电池的充电有谁来管理,是MPPT控制器还是双向逆变器?如何来管理?有两个充电器的时候怎么控制充电电流?
二、当光伏组件发电量大于系统负载用电量和蓄电池充电量时,多余电量怎么办?直流端组件是不是会窝电?并网端又是怎么样的?