阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 5028|回复: 6

[市场] 光伏系统中的电缆

[复制链接]
发表于 2012-9-25 14:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训

在光伏系统中设计电缆时往往会遇到这样的问题:
1.组件到汇流箱的电缆截面选择 若是根据汇流箱防水端子选 对于组件输出电流 截面大了。若是根据组件电流选 则相对汇流箱防水端子小了,防水端子起不到防水作用。
2.组件到汇流箱的电缆长度,系统建设前期需要对电缆长度估算,没有成形的估算方法,往往会多出很长
有那位朋友施工经验丰富的,给提些意见。{:soso_e183:}
发表于 2012-9-26 13:31:17 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

汇流箱的端子一般都有个标准的,而且有锁紧旋钮应该不会有问题
发表于 2012-10-9 10:32:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

根据电缆选择合适的汇流箱的电缆密封锁套。
发表于 2012-10-30 17:34:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

线缆长度,画位置图估算,比较准确。
发表于 2012-10-31 13:00:20 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

专用的线缆都有。。锁扣的。。。
发表于 2013-5-9 17:12:40 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

可以根据图纸上面,进行大概的估算,再多算30%,因为会存在拐弯(可能比你估算时要大)、电缆比较长的时候,没法拉直的,有一定的弯弯曲曲,在放电缆时,两头的预留长度,还可能在施工中,部分电缆被弄破,要进行更换,还有一个问题,就是考虑部分电缆会被工人偷(可能他不会明目张胆偷,但他会预留比较大,然后截掉一部分,这个问题是要考虑的)

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-8 08:04 , Processed in 1.062507 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表