阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 11900|回复: 14

[市场] 关于并网容量的问题

[复制链接]
发表于 2012-8-7 09:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

根据国家电网公司文件《光伏电站接入电网技术规定》4.3节对接入容量的规定:原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。
   这句话怎么理解?
   1、供电区域内什么意思?
   2、是否可以理解为上一级变压器容量的25%

  例:某工厂供电线路为工厂变电室10KV  1000KVA变电站,由电网110KV 100MVA变电站接入。
     如果厂区内采用380V并网能够并多大容量。如果采用10KV并网又能够并多大容量?


  烦请高手解答!
发表于 2012-8-7 19:59:00 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

比如你并网市电的变压器是给2000KW负载供电的,若你太阳能需要并网发电同样给2000KW负载供电。那么你就不能超过2000KW的25% 也就是500KW。
 楼主| 发表于 2012-8-8 08:53:19 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

pioneercyj 发表于 2012-8-7 19:59
比如你并网市电的变压器是给2000KW负载供电的,若你太阳能需要并网发电同样给2000KW负载供电。那么你就不能 ...


应该是这个的上一级 吧···
发表于 2012-8-9 11:40:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

根据我的理解,按照楼主的案例:
  例:某工厂供电线路为工厂变电室10KV  1000KVA变电站,由电网110KV 100MVA变电站接入。
     如果厂区内采用380V并网能够并多大容量。如果采用10KV并网又能够并多大容量?

就应该是安装点(工厂)的最大容量(1000KVA)的25%,也就是 250KW。

不知道我的理解对吗?最好能够问到相关政府部门。
发表于 2012-8-13 11:05:38 | 显示全部楼层

请仔细看标准,上一级变压器供电区域内的最大负荷25%,就是你要并网的那台变压器所带负荷25%,3楼的说法是对的。如果你是T接的话,那么就是最大输送容量的30%,比如你T接到10KV 1000KVA母线,那么容量就是1000KVA乘30%=3MW。如果你是专线接到110KV 变电站,那么就是100MVA的30%,就是30MWp
发表于 2012-8-13 14:43:19 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

应该是说接入点的变压器的最大容量的25%。即:380V系统的变压器容量的25%,10KV系统1000KVA*25%=250KVA
以上是个人理解
发表于 2012-8-13 17:01:45 | 显示全部楼层

不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。
那,如果是并网接入点变压器的容量的话,是不是说成本级变压器更合适些?
发表于 2012-8-15 16:54:38 | 显示全部楼层

个人理解为本级供电的变压器好像更合适。
感觉这一条的目的也就是尽量减少或者防止通过变压器向电网反向送电。让发的电在本级变压器所带的负荷消耗掉。
发表于 2012-8-21 10:28:28 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
上一级变压器供电区域内的最大负荷即为这级变压器设计的最大负荷
词面理解即可,不知叶兄为何困扰!
发表于 2012-8-22 08:12:55 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
个人理解为变电站主变容量的25%。