阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 8148|回复: 8

[技术] 光伏逆变器能否进行无功补偿?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天和同事讨论,我同事说光伏逆变器功率因数在-0.99~+0.99之间可调,将功率因数调为副值就可向系统补偿无功。我觉得不可行,但也没找到理由反驳?求高人赐教?
和大家讨论一下,光伏逆变器能不能提高系统功率因数?
 楼主| 发表于 2012-6-21 10:59:15 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

一种同时实现无功补偿的光伏并网发电技术
http://bbs.21spv.com/forum.php?m ... 6&fromuid=22834
这个帖子写的只是理论呢还是有现实模型
发表于 2012-6-28 17:31:52 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

同疑惑,既然逆变器的功率因素是那样的,为什么光伏电站还要加无功功率补偿装置呢
发表于 2012-7-11 09:29:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

光伏逆变器可以进行无功调节,额定输出功率因数0.99,但是可根据调度调节降低功率因数以达到向电网注射或是吸收无功的目的
发表于 2012-7-11 16:34:55 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

很多大型机往往在晚上就拿来干这个事情
发表于 2012-8-15 14:35:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

个人认为是可以的,电力电子器件做的东西,调节功角就可以。
发表于 2013-3-2 20:17:58 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

毫无疑问理论上是可以的。控制系统要复杂很多。