我一直有个问题不知道该怎么办,比如阳光500KW的逆变器,进线和出线怎么选,方阵电流都在1000A左右?是选择并线吗?

该贴已经同步到 光伏电子的微博
发表于 2014-1-3 14:59:05 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

500kW的逆变器,直流侧通常会配置9到10个断路器,可以接9-10个汇流箱。直流进线的线径是根据汇流箱的电流选择的,阳光的产品,500kW的通常选择yjv22 0.6/1kV 2*70的电缆即可。关于逆变器出线,逆变器,不带隔离变的有两种电压规格(270V和315V),如果直接进箱变的话,500kW的一般是3*240的线三根,接到箱变低压母排上,630kW的变压器是4根3*240的,1MW的是由2个500kW的组成,是6根3*240的。
 楼主| 发表于 2012-4-12 14:19:03 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

我也是这样的,那表示这个电缆的型号怎么写是2*.2(1*120)这样表示吗
发表于 2012-6-5 11:29:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

两根电缆双并使用扩大容量。
发表于 2012-11-8 16:03:09 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

各个逆变器手册都有对线缆的要求
发表于 2013-2-19 16:42:42 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

逆变器手册上对电缆有标注
发表于 2013-9-29 11:50:22 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

并线=双芯线?
发表于 2013-9-29 14:09:12 | 显示全部楼层

逆变器的用户手册上会跟你说如何配置电缆的!!!!!