我们公司的一个组件在使用了3年以后,组件的Voc少了1/3。测量了接线盒内的汇流条引出线端的电压,1&2,12V, 2&3,0V,3&4,12V,1&4,24V。详情见附件,技术部说是汇流条2和3之间的电池串断路导致的二极管开始工作把1/3的开路电压旁掉了。我觉得是汇流条2和3之间的电池串发生了短路,导致Voc少了1/3。
PS:客人更换过二极管,依然没有电压。我叫他拿掉这个二极管去测量汇流条2和3之间的电压,如果有,接线盒内部二极管处有短路,无电压,断路。他没有采纳。
发表于 2012-3-13 09:03:58 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
既然你的23串无电压,应该是本串断路。但是你又说无隐裂热斑,费解。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-13 09:04:31 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
这个情况,我个人觉得应该是中间二极管接反,导通,造成中间2串电池片短路,所以说出现这个情况,如果中间电池串断路的话,不可能两边测出电压为24V,个人意见,如有不正确或不足请提出,谢谢。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-13 11:29:34 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
十有八九是电池片的问题,呵呵。

点评

十有八九是电池片的问题??是什么问题,能说明白点吗。  发表于 2012-4-15 23:25

评分

参与人数 1能量 +20 收起 理由
光谷子 + 20 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-13 12:23:55 | 显示全部楼层
这个情况,我个人觉得应该是中间二极管接反,导通,造成中间2串电池片短路,所以说出现这个情况,如果中间电池串断路的话,不可能两边测出电压为24V,个人意见,如有不正确或不足请提出,谢谢。
================================================
这个组件出厂之前做过电性能测试的(安装好接线盒以后测试的)。当时测试数据表明开路电压是好的,在客户端也是好的,正常运行了3年时间。
发表于 2012-3-13 16:29:27 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
本帖最后由 tsangma 于 2012-3-13 16:31 编辑

拼接时错误,判断方法,将二极管全部取下,如果三个回路均有电压,说明拼接接反。拼接问题的概率是95%。其余的5%是二极管本身损坏。

点评

hello,还一种可能,绝缘垫片开口处,隔离不到位,导致中间两串短路。  发表于 2012-4-15 23:14
发表于 2012-3-18 11:01:46 | 显示全部楼层
tsangma 发表于 2012-3-13 16:29
拼接时错误,判断方法,将二极管全部取下,如果三个回路均有电压,说明拼接接反。拼接问题的概率是95%。其余 ...

如果是拼接问题的话,在出厂前做电性能测试的时候就应该能检测出来,而且楼主也说了当时在客户端的开路电压是正常的,是用了3年后才出问题的。