发表于 2012-4-16 12:28:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
该系统中负载每天工作多长时间很重要,这关系到蓄电池的选配,是否需要配置柴油机。
发表于 2012-4-22 14:23:34 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
原本就没有对错,两者都对,应对的场合不同罢了。
发表于 2012-6-5 11:32:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
既然是离网系统,怎么还能从市电取40KW??概念错误。
发表于 2012-6-26 09:17:04 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
楼主问的这个问题本身就存在问题!一个都不是问题的的问题,哪儿又来合理的解答?
发表于 2012-8-23 11:39:22 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
首先你的算法是不对的,不是说你的负载是50KW你的组件和逆变器就是50kw,组件容量是要根据你一天的用电量和当地的有效光照时长加上效率反推出来的,其次这里我还想强调的一点就是负载的大小决定了直接供电的设备的选型,例如你选的是阳光的离网系统,如果你负载是50KW,那么你的离网逆变器必须达到甚至高于50KW(暂且不考虑冲击性负载及裕量,只是说明),因为离网逆变器是直接带负载运行的,当然阳光的离网逆变器也带有市电接入口,而与控制器是没有直接关系的,控制器选型是要兼顾组件容量和离网逆变器的(电压匹配),如果你选的是SMA的设备那么同样你的负载决定了SMA双向逆变器SI 5048的数量,组件、蓄电池容量需要参考你的用电量及后备天数等综合考虑。如果有疑问可发帖与我联系。
还有就是50KW的负载不一定需要柴油发电机,SMA的设备完全可以做到,阳光也可以做到,只是现在这款设备不主推了。
发表于 2012-9-22 09:15:04 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
Studerchina分析的很对,很多时候设计者都知道怎么设计出好的系统只是行业跟风,不敢创新