假设我有50KW的负载,太阳能板和逆变器都是50kW,逆变器效率100%,这样每天总有时间逆变器无法提供50kW。比如早上只能提供10kW,那么这时还是要通过公共电网给负载提供剩余的40kW,对吗?

一般性对于50kW的负载,要配备多大功率的离网式逆变器?
发表于 2012-2-28 18:09:11 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

要看是什么负载,冲击性如何。负载50KW用50KW逆变是不行了,更不用说组件了,算法不对
发表于 2012-2-28 20:52:02 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

首先,这么大的负载,电源的设计需要明确思路。通常国际流行的方法是太阳能和柴油机混合系统(柴油机作为备用发电源)

如何选择逆变器功率,重要一点是根据负载情况,可以参考我的帖子:基础7:离网逆变器选型基本方法
发表于 2012-3-1 09:13:58 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

根据你的核心问题,可以提醒你注意一点,对于离网系统而言,负载取电不是直接从太阳能板上,而是从蓄电池组上,就算是在早上,如果设计正确,蓄电池应该是充满的状态,所以,依然可供你50KW负载使用。先搞明白整个系统的流程和蓄电池的作用。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10

查看全部评分

发表于 2012-3-4 22:18:16 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

看了半天。没有一个回答正确。

    首先楼主得明白,一台50KW的逆变器,这个50KW是指此逆变器的最大负荷是50kVA,也就是说不管你早上也好还是晚上也好,你的负载使用只要在50kVA之内,整套系统就能够运转正常,当然前提条件是你没有像空调之类启动冲击过大的负载,就好比一个300毫升的容器一样,只要你装的水不超过300毫升,就不会有问题,你后面所说的什么40KW什么的话就是些废话了。
    其次,1楼所说的光伏板什么之类的,我想你也应该好好学习一下,在整个离网光伏发电系统中,逆变器的大小跟光伏板的装机容量是没有直接关系的,只跟用户的负载终端有关系,在离网光伏系统中,充放电控制器才跟光伏板装机容量有关系。   
    另外,我不知道2楼这个用户组权限为版主的人员是什么身份,也不明确你的光伏道行有多深厚,不管你有技术也好,没技术也好,不懂或者不想帮人家解决问题,就不要出来乱答,这样会诱导很多新手。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-5 00:24:03 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

studerchina 发表于 2012-2-28 20:52
首先,这么大的负载,电源的设计需要明确思路。通常国际流行的方法是太阳能和柴油机混合系统(柴油机作为备 ...


什么叫“通常国际流行的方法是太阳能和柴油机混合系统”?这是哪里来的思路?是因为前提是没有市电接入的情况下吧?不管是小型的户用系统还是大型的光伏独立系统,在条件允许的情况下都不可能像你说的这么做,必须是优先考虑把系统做成市电互补,因为柴油机等一系列代替光伏组件的充电设备需要更多的维护,油机的使用需要很多的维护工作,比如更换机油滤清器,燃油滤清器,火花塞等,还需要给燃油箱添加燃油等,而且还有污染和噪音。本身光伏系统是无噪音,无排放的洁净能源利用,但是因为混合系统中使用了柴油机,这样就不可避免的产生噪音和污染。只有一些在偏远无电地区的通信电源和民航导航设备电源,因为对电源的要求很高,才会采用的混合系统供电,以求达到最好的性价比。作为一个版主,别动不动就参考你的帖子,我不知道那些帖子是不是你自己写的。但是首先,在自己没有实际经验的情况下,不要误导一些刚入行的新手,好好做你的销售吧!!!本人技术出生,说话不分轻重,无意冒犯。
发表于 2012-3-5 10:25:51 | 显示全部楼层

aiwosuoai1 发表于 2012-3-5 00:24
什么叫“通常国际流行的方法是太阳能和柴油机混合系统”?这是哪里来的思路?是因为前提是没有市电接入 ...


首先我们谈到的是,离网系统,这里没有公共电网。如果存在公共电网,那整个技术模式就不一样了。

边远地区电气化,现在分为两种系统,太阳能户用系统(solar home system), 微网系统(Mini-grid)。混合系统是解决微网系统的最佳模式。当然,太阳能户用系统里,纯光伏优势更多一些。

混合系统构造模式,解决边远地区供电,这是全世界公认的模式。这不是我说的,因为国人对这方面研究很少,因此中文资料不多。更多的资料,可以参考,www.ruralelec.org 边远地区电气化国际联盟的很多报告,关于构建混合系统的经济性、社会性和技术性的研究。

首先,边远地区电气化是不可能通过公共电网覆盖来解决的。我所说的混合系统的信息,不是我为了销售产品而做的市场宣传。这都是世界银行资助的项目的研究结果。

至于,柴油机发电机的噪音和维护,有很多方法处理。比如,可以设置晚上某个时间段,静音运行(柴油机停机),或者采取柴油机降噪措施。混合系统里柴油机的作用是备用发电源,可再生能源还是主要供电源。柴油机运用只是为了在恶劣天气,或不确定因素时(负载、天气等等),为了帮助蓄电池,降低蓄电池的压力。大部分混合系统设计发电机,一年工作时间在500到1000小时之间,目前柴油机大约是300到500小时维护一次,维护费用低,维护技术要求不高,和修车换机油差不多。

我发表的帖子都是我自己写的。如果我的发言评论,让你感觉不舒服,很抱歉。对于一些刚入行的新手,我还是有自信的,我不会误导他们。而恰恰是我的一些言论,可以提醒他们,原来事情还可以从另外一个角度考虑。
你的反应的态度是很正常的,我在很多光伏设计者沟通时,受到过着方面的质疑。我的理解是,设计者不要为了光伏而光伏,我们首先是设计一个合理的电源,光伏、蓄电池、风机、柴油机、水力发电等等都是我们使用的手段之一。每个设计元素都会有优势和劣势,这要看如何去组合。
比如,2004年我为年德国公司工作,参与世行对西部户用系统的补贴项目。有很多专家,就说过,西部的户用系统,不需要太阳能充电控制器,只要防反充就行了,几十瓦的组件肯定不会充坏蓄电池。可是到现在,使用控制器是每个设计者的基本概念了。离网系统的技术需要不断的提高。

另外,如果职位是技术,也要尽量了解市场,了解客户使用的经济和社会模式。这样会促进采取更多好的设计方法。比如,逆变器自身耗电高,因此就要选择具有待机模式的逆变器。
发表于 2012-3-23 08:28:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

东西就是在这样的过程中得到提升,就好比过去的江湖要比武一样。。。。。。。
发表于 2012-3-30 01:13:49 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
希望看到更深入的技术沟通
发表于 2012-4-16 12:16:08 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
感觉这个东西没有太多对错,只是看最后的经济性和实现难度而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-20 01:44 , Processed in 1.093729 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表