光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 13446|回复: 12

[市场] 金太阳项目是不是需要安装双向电表,如何计量?

[复制链接]
发表于 2012-1-9 09:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训

金太阳项目逆变器的电流会逆流到电网吗?自发自用也会逆流到电网吗?是不是需要安装双向电表,如何计量?
发表于 2012-1-9 12:36:33 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

金太阳是补贴初投资,如果上网的话只能按脱硫燃煤发电的标准来收购。电力公司一般都是鼓励自发自用的,所以如果要上网,毫无疑问地是需要安装计量设备的。

去年金太阳的文件中,支持条件第四条提到:项目并网设计符合规范,发电量原则上自发自用。
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:50:53 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

自发自用电流会逆流到电网吗?是不是要安装防逆流装置?
发表于 2012-1-9 15:37:46 | 显示全部楼层

按脱硫燃煤发电的标准的话价格可是低得很啊,还不如自发自用呢
发表于 2012-1-11 09:43:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

如果自发能够完全被自用,就不会有电能逆流,如果有剩余,就会有逆流,需要安装计量电表,不过是要在电力部门允许情况下。
发表于 2012-1-18 15:31:34 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

一般是要加逆功率保护的,如果逆变器发的电用不了,就减少逆变器的输出功率,我们一般是这么干的
发表于 2012-4-6 12:43:52 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

如果是自发自用,那么你就不能上网,要加放逆流装置!另外就算你是1个进网柜,也要装2个电表,一主一备。

点评

通俗易懂  发表于 2012-5-3 14:34
发表于 2012-4-23 13:06:12 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

要加载一个防逆流装置
发表于 2012-6-4 11:26:58 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
我们这里安装金太阳项目是:安装防逆流装置,逆变器出口侧加装电能计量装置。
09年的金太阳上说,原则上是自发自用,多余电量由标杆煤电价电力公司收购。之后的金太阳就没有对这个进行描述,是否沿用之前就不得而知了。
个人认为,如果是金太阳,只要涉及到防逆流就会限制金太阳的大规模应用。而且电力公司应该放开限制,比如说个人家庭用户安装的话,可以白天发电多少,晚上可以免费使用多少,多出部分在按电价/标煤电价购买。
发表于 2012-6-4 13:28:38 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
赵防震 发表于 2012-1-9 12:50
自发自用电流会逆流到电网吗?是不是要安装防逆流装置?

西北光伏电站国家收购发电量利润点在上网电价,金太阳要求自发自用,国家在建电站时已经给过补贴,所以不能按照发电量算钱。防逆流装置必须配,双向电表安装在交流配电柜,不能作为发电量和电业局做结算,但可以计量逆变器自身耗电量和发电量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-17 14:01 , Processed in 1.062507 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表