[市场] 为何阳光电源的逆变器要求额定电网电压有的是230v,有的是270V,有的是400V

[复制链接]
发表于 2011-12-29 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训

为何阳光电源的逆变器要求额定电网电压有的是230v,有的是270V,有的是315V,有的是400V?
发表于 2011-12-29 21:52:15 | 显示全部楼层

并网逆变器要跟踪安装地点(国家)的电网。现在全球电网电制是:220V或230V或270V单相。三相是380V 或400V。网上搜索一下就可以。

阳光逆变器全球销售,必须能适用当地的电网
发表于 2012-1-3 15:43:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

除230是单项 其余都是三相的 通常逆变器不带变压器的话 输出在270V、315V,并入电网之前还得另外加装变压器;含变压器型的三相逆变器,输出正常在400V,可直接接入用户侧。
发表于 2012-3-19 09:20:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

单相的为230V,三相的,含变压器400V,不含变压器270V
发表于 2012-3-19 15:22:01 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

错,与他输出方式有关
发表于 2012-5-9 12:31:35 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
本帖最后由 叱咤 于 2012-5-9 12:46 编辑

为什么不同逆变器生产厂家的不同产品,其交流输出电压会有这么多数值:270V、300V、315V?
而与逆变器配合使用的升压变压器低压侧输入额定值是否同样需要有以上三个不同的数值呢,还是只需一个额定值——譬如300V,其余270V、315V可以作为额定300V公差范围内数值?
光伏电站还是逆变器、变压器、继电保护、通讯调度这方面有技术含量啊。