光伏方阵为21片175W单晶组件,72电池片的,
7片串联,共3串并联。
方阵的输出电流和电压都正常。
电池为12V蓄电池,20件串联,共计240V。

逆变器和充电控制器是一体的。
其参数按照以下参数配置:
7串3并
组件37V~44V, 7*37=259V, 44V*7=308v,
故MPPT设置在200~360V
关断光伏电压是190V

但实际连接之后,控制器输出电流只有0.3安培,且断断续续,5分钟工作5分钟休息。

求高人指点问题可能出现在哪?
发表于 2011-12-22 14:39:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 15:39 编辑


你使用带MPPT功能的太阳能充电控制器,MPPT电压可调,看起来很奇怪。MPPT控制器跟踪的是组件最大输出功率,而不是组件MPPT电压。能提供一下使用的产品的资料吗?
发表于 2012-2-1 10:53:21 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 15:39 编辑


有一种可能是,充电控制器自带电池管理功能的设置与蓄电池不协调,导致进入充电控制默认进入的“浮充”阶段,重新开启循环的电压设置偏低,导致无法重新开启循环
打个比方,假如使用的是铅酸电池,铅酸电池有“BULK”,“ABSORB”,"FOLAT“,"REBULK“,然后再进行第二轮循环,比如你240V的蓄电池,ABSORB电压设置成250V,FLOAT电压设置成260V,REBULK电压设置成230V,因为蓄电池电压降不到230V,所以充电控制器无法开启新循环,只能始终处在”FOLAT“阶段,就有可能出现您所描述的现象
当然也有一种可能就是产品质量本身的问题

点评

很专业!  发表于 2012-9-18 12:28
发表于 2012-3-15 09:07:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 15:40 编辑


有道理  呵呵呵
发表于 2012-3-28 15:31:46 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 15:40 编辑


在充电过程中,蓄电池的电压是多少?
发表于 2012-4-12 09:01:32 | 显示全部楼层
没有配件的汽车不能买,没有信用的朋友不能交。

顶你一下.
发表于 2012-4-12 14:17:05 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
3#楼说的不错,若是新产品那最大可能就是蓄电池进入浮充阶段,再就是当时的太阳辐照不好,可能达不到控制一体机的启动电压
发表于 2012-5-8 08:51:36 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 solar2006 于 2012-5-8 08:53 编辑

蓄电池组的电压与太阳能电池阵列之间电压不匹配,减少一节蓄电池串联或增加串联一片太阳能电池片。
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:27:34 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
谢谢大家的分析。安装商已经解决了这个问题。