       假设一个汇流箱可以输入3串光伏阵列汇流,每串光伏阵列串在箱内都要串接防反流二极管,否则其中一串出现故障或者被遮挡的时候就会成为其他两串的负载,这么分析是否正确?
    如果上述分析正确,既然在汇流箱每串阵列都加装了防反流二极管,那么后面直流配电柜里面还要不要加防反流二极管呢,从原理上说没有必要再加了,要知道汇流后的电流一般很大了,几十安培到上百安培,多一个二极管要多很大的损耗。
    不知道现在的直流配电柜是怎么设计的。
发表于 2011-12-15 22:23:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 15:12 编辑


期待高手解答...
发表于 2011-12-19 11:40:06 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
需要加。汇流箱和直流配电柜中间有一个加防反二极管就可以了。没有必要都加。
发表于 2011-12-20 11:06:42 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
都加是会增加功耗,但不加如果从前级汇流箱到后级之间的电缆有漏电,造成的影响更大。
发表于 2011-12-20 16:08:12 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
需要加的,这两个地方的 二极管功能不一样!
发表于 2011-12-22 16:53:33 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
一定要加的
发表于 2011-12-26 15:38:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
这两个地方的 二极管功能不一样
发表于 2012-4-21 08:48:25 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 哼哼的哈哈 于 2012-4-23 08:34 编辑

对啊功能不一样,功率也不一样!正规叫法是不是叫阻塞二极管?
发表于 2012-6-14 12:17:39 | 显示全部楼层
阻塞二极管是光伏array出来防防反冲的,在并网时会加一个防逆流的装置,安装于低压并网柜内。