各位同任,

交流配电箱(或控制柜)一边接并网逆变器,一边接电网, 还有一个输出给负载,   

请高手指点一下, 从逆变器和电网过来的火线是不是都接在一同一个母排上就行了? 然后从母排引线到负载就可以了? 零线也是如此.   

这样接法可以吗?
发表于 2011-12-7 08:54:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

共用母线,交流侧配电柜的功能主要是:汇流、D级防雷、计量、交流侧分断维护,所以母线共用。
 楼主| 发表于 2011-12-7 19:39:51 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

可能我说的那种接法就可以了,  不过如果这样接的话,负载用的电从太阳能和电网是怎么分配的呢?从电网过来的电量会随着电池板发电的变少需增多吗? 是自动变化的吗?    
发表于 2011-12-16 16:46:58 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

肯定是公用母线的,要不然逆变器怎么检测。负载肯定是优先用逆变器输出的电能,再用电网上的。
发表于 2011-12-24 16:23:33 | 显示全部楼层

玫瑰说的对。这个原理叫基尔霍夫定律。可以参考的我的帖子《直流母线能量分配》,虽然里面讲的是直流,对于交流同样适用
发表于 2011-12-26 11:27:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

逆变器与电网间不用加升压变压器吗?弱弱的问一下
另,这个问题有没有详细回答
发表于 2012-6-9 10:02:51 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

逆变器输出ABC三相接入交流配电柜断路器下端头,断路器上端接变压器低压侧母线引出的abc。根据逆变器隔离变接线方式不同N需要根据厂家指导悬空或接变压器N。
发表于 2012-7-4 15:10:39 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
共用母线,
发表于 2012-8-1 18:32:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
负载用哪里的电,肯定是优先逆变器,再是电网的。因为逆变器输出的电压是高于电网电压的,所以优先使用逆变器输出,不足的部分是电网的补充
发表于 2013-4-13 15:27:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
负载用哪里的电,肯定是优先逆变器,再是电网的。因为逆变器输出的电压是高于电网电压的,所以优先使用逆变器输出,不足的部分是电网的补充
我更倾向于基尔霍夫定律这种解释