      金太阳并网,电力设计院说需要电力试验研究所出具电能质量评估报告,然后才能并网设计,在这想请教各位高手:一般电力试验研究院的电能质量评估过程是什么?大概需要多长时间?谢谢
发表于 2011-9-5 20:25:54 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 linpher 于 2015-8-28 15:37 编辑


这个应该是所谓的一次侧系统接入报告,即考察项目当地的电网接入能力能否满足并网的要求。
一次侧设计需要在可研报告的基础上进行,即完成了系统方案,才能知道系统的一些电力参数,以进行一次侧评估。一次侧完成后,电力部门审查完成了,才能进行更进一步的细节设计,包括通信、计量、保护等配套系统,这就是所谓的二次侧系统设计。
两个报告各至少需一个月时间。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2011-9-6 15:57:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
是电能质量评估报告,需要在线监测,国内标准很低,一两天就可以出电能参数。
发表于 2011-9-6 20:44:56 | 显示全部楼层
新手上路,学到了!!谢谢!!
发表于 2011-9-7 09:07:21 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
旁观也能学到很多东西
发表于 2011-9-7 15:06:35 | 显示全部楼层
回复 ingflying 的帖子

我早段时间听电力设计院的一个技术人员说,国内电网的质量还是很好的,一般的几个MW的电站接入系统,没任何问题。
当时我就怀疑,真的有这么好么。
 楼主| 发表于 2011-9-7 21:00:36 | 显示全部楼层
大概咨询了一下,一般先是现场测试电流,电压等参数(或者理论计算,好像都可以),然后是建模仿真,最后出具报告,大概时间需要3个月左右。苍天大地呀,时间来不及了,谁来拯救我呀!!!
发表于 2011-9-7 22:57:57 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
回复 zbh 的帖子

你们是不是申请了金太阳没展开工作,现在到了最后通牒的期限了呀
发表于 2011-9-8 08:10:35 | 显示全部楼层
我知道一个项目,可以说很明确,至少在3个月以上,甚至可能是半年。
 楼主| 发表于 2011-9-8 09:17:53 | 显示全部楼层
回复 Rikio 的帖子

是的,下达最后完工时间了,不然所有补贴取消