光伏系统除开组件安装倾角和布置之外,从汇流箱到直流柜再到逆变器和交流柜的电气配置一般是怎么做的?
1、汇流箱的断路器根据什么选择?
2、直流柜中与汇流箱相连的断路器如何选择,是跟汇流箱一样型号的吗?
3、汇流箱出线电缆型号怎么选择?根据什么选择?
4、直流柜中汇流箱正负极汇总的大断路器如何选择,根据什么选择的?
5、直流柜至逆变器直流侧进线电缆怎么选择,根据什么选择?
6、逆变器交流侧出线至交流柜电缆如何选择?
请懂系统配置的电气高手指教,感谢先!
发表于 2011-7-28 17:06:31 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

这个问题还真够长的。

首先回答,汇流箱中断路器的选择当然是根据你汇流后的线路的电压,电流来选的,至于选择哪种分断能力、脱扣方式这就看你个人的理解了。

下面的几个问题,几乎差不多,线路的电压、电流就是你选择的依据。
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:15:16 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

回复 jianhuinioo 的帖子

汇流箱断路器选择如果是按照其后的电压、电流选择,那么依照您的意思直流柜、交流柜的断路器也是这样选择的咯。你说的这种选择是在设备配电的时候选择用的,就是先知道配电箱下级负载用电量和电流、电压的情况下,再选择配电箱的断路器型号。关键现在是光伏电站(就是相当于一个电源)在向外输电啊,那么从汇流箱开始到交流柜电气配置究竟是怎么选择的呢?
发表于 2011-7-30 20:35:27 | 显示全部楼层

1、汇流箱的断路器根据什么选择?
电压要满足你的系统最高电压的1.2~1.3倍,电流为短路电流的1.56倍,分段能力貌似要求不高,选择断路器成本有些高哦,而且效果也不一定好!
2、直流柜中与汇流箱相连的断路器如何选择,是跟汇流箱一样型号的吗?
计算方法是一样的
3、汇流箱出线电缆型号怎么选择?根据什么选择?
这个要看敷设方式,直流系统电压等级,比如YJV0.6/1kV耐候电缆,线径大小要计算了。
4、直流柜中汇流箱正负极汇总的大断路器如何选择,根据什么选择的?
这个问题问的有点晕
5、直流柜至逆变器直流侧进线电缆怎么选择,根据什么选择?
一样的
6、逆变器交流侧出线至交流柜电缆如何选择?
也是一样的
发表于 2011-8-16 17:26:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

回复 深蓝VS百川 的帖子

直流侧电压电流来自于组件方阵的电压电流,交流侧电压电流来自逆变器输出的电压和电流
发表于 2011-8-17 16:02:40 | 显示全部楼层

断路器的选型除了最基本的电流电压外,还有根据不同安装点的短路电流来计算分断能力,然后根据负载选择脱扣曲线...

点评

这个可能是常规电站断路器选型的方法,只是在光伏系统中比较特殊  发表于 2011-8-29 14:29
对于光伏的来说,貌似不能逃用这个了!打个比方,光伏阵列短路了,其电流是多少?没有那么夸张的xxkA吧。选断路器要十分小心才是!  发表于 2011-8-28 15:35
发表于 2011-8-18 11:13:41 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

1、汇流箱的断路器根据什么选择?                                     电压,电流,分断能力(光伏发电特殊性,此项在发电侧不考虑,在交流并网侧需要各接点短路电流计算书,方便各个点开关配合
2、直流柜中与汇流箱相连的断路器如何选择,是跟汇流箱一样型号的吗?   一样的,直流柜可以考滤用隔离开关代替
3、汇流箱出线电缆型号怎么选择?根据什么选择?                       根据系统配线电缆,各类型载流量定
4、直流柜中汇流箱正负极汇总的大断路器如何选择,根据什么选择的?      一般是塑壳断路器, 选型与MCB一样
5、直流柜至逆变器直流侧进线电缆怎么选择,根据什么选择?             按工程电力电缆载流量为额定电流1.5倍
6、逆变器交流侧出线至交流柜电缆如何选择?                           按工程电力电缆载流量为额定电流1.5倍

点评

感觉选隔离开关是上策,当然要和下一级的汇流柜或逆变器配合才好。  发表于 2011-8-28 15:38
第3问回答方法没错,“方向”不明;第4问回答就是打酱油;第5、6问回答是经验之谈,适合粗略计算,但是更科学的做法是怎么的?可能根据《工业与民用配电设计手册》第三版更好些吧。  发表于 2011-8-18 14:14
喵喵,请允许俺现在点评一下哈。第1问回答对一半;第2问就不知道你是为什么要选隔离开关哈,可能是你的创新吧,不考虑其他因素,您倒是再发明一个可以用在那里的刀闸更好啊,价钱便宜嘛!电压等级也够的,是不?  发表于 2011-8-18 14:09
发表于 2011-8-18 14:43:06 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

断路器比隔离开关无非多了个热磁脱扣,在汇流箱进线处,熔断器已经起动分路短路保护的功能,至于大的电流,防雷器会在断路器跳闸之前先行动作,防雷器动作时间是ns级,断路器是us级。那断路器的热磁保护用到了吗?熔断器充当了磁脱扣的功能,防雷器起到热脱扣的作用。
这只是个人见解,算是抛砖引玉了

点评

顶起,说得好撒!就是这样的。LZ还没了解清楚!  发表于 2011-8-28 15:40
发表于 2011-8-18 14:45:42 | 显示全部楼层
补充一句,系统的电力电缆选型应该是设计院的清楚点,设备内的选型当然是生产厂家熟悉了。
发表于 2011-8-18 14:57:32 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
还有一点 断路器比隔离开关多一项灭弧装置,而且直流断路器灭弧装置较为特殊,这样的话,隔离开关还是不好用。但又感觉一条等电位线串两断路器有点浪费再加上直流开关比较贵,哎,怎么都省不了钱