[市场] 请教在系统设计时,不同功率的PV方阵可以接入到同一台逆变器吗

  [复制链接]
发表于 2012-1-18 15:47:02 | 显示全部楼层
并联的时候加防反二极管,就可以了,不过电压等级要一致,否则电压低的就发不了电或少发电
发表于 2012-2-1 14:00:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
同时接入同一个直流配电柜是没问题的!把配电柜内断路器与防反二极管的选择与输入汇流箱的电流大小保持一致即可!
发表于 2012-2-1 17:57:43 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
如果不接到直流柜,直接接逆变器可以吗?
发表于 2012-2-1 17:58:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
eden_wang 发表于 2011-7-8 14:31
理论上分析是不可以的,直流柜中的断路器和防反二极管的额定电流的选定不一致,即无法起到过流保护的作用, ...

请问:如果不接直流柜而直接接逆变器可行吗?
发表于 2012-2-2 10:05:53 | 显示全部楼层
jazzy 发表于 2012-2-1 17:58
请问:如果不接直流柜而直接接逆变器可行吗?

对于有多路输入形的逆变器,只要你每路的输入不超过它单支路的最大输入功率和最大输入电流即可
对于多路输入形逆变器有两种,一种是多路输入,每路对应有相应的MPPT和BOOST电路,这种情况下,组件的并联和串联数量可以不一致
对于多路输入,只是对输入进行分流,多路公用一个MPPT和BOOST电路的逆变器,这种情况下,每路对应的组件的并联数量可以不一致,但串联数量必须一致,否则组件就会出现类似“热斑效应”的现象。
像楼主说的这种情况,上面说的两种逆变器都是符合要求的

点评

分析的很透彻  发表于 2012-3-31 09:23
发表于 2012-3-31 09:43:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
高手如云,分析的很到位

------------------------------------------------------
发表于 2012-4-15 16:16:37 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
完全可以!说不可以的讲出理由来。
关键是电压,而不是电流。只要保证压差范围。电流大小无所谓。
欢迎反驳!
发表于 2012-5-3 15:04:53 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
根据全国各地大型并网光伏电站建设经验来看,都没这么做的~
发表于 2012-5-4 15:36:58 | 显示全部楼层
肯定可以!
发表于 2012-5-4 17:46:29 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
6楼的为什么说并网就不可以了,他们串的都是20,电压不一样吗