光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 23364|回复: 38

[市场] 请教在系统设计时,不同功率的PV方阵可以接入到同一台逆变器吗

  [复制链接]
发表于 2011-7-8 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
本帖最后由 linpher 于 2015-8-28 15:14 编辑


比方说BOX1是20串9并,BOX2是20串5并,可以接入同一直流柜,在接入同一台逆变器吗
发表于 2011-7-8 14:31:25 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
本帖最后由 linpher 于 2015-8-28 15:15 编辑


理论上分析是不可以的,直流柜中的断路器和防反二极管的额定电流的选定不一致,即无法起到过流保护的作用,实际上你用来也没有太大问题吧,楼下觉得呢

评分

参与人数 1下载券 +2 能量 +2 收起 理由
apple + 2 + 2 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-9 16:03:07 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
回复 eden_wang 的帖子

谢谢,十分感谢。
发表于 2011-7-10 00:20:15 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
我认为并的数量一样多,一样的组件就可以接入一个汇流箱的。
发表于 2011-7-10 21:16:19 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
这个的却是个难题,坐等高手解决
发表于 2011-7-11 09:34:02 | 显示全部楼层
离网可以,并网不可以
发表于 2011-7-11 16:01:07 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
一般是不可以的
发表于 2011-7-11 19:56:00 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
应该可以吧,理论上电压是一样的,配电柜并联只是电流的叠加。如果考虑到断路器或者二极管,可否先断路器后并联?并联后短路器按照14并配置····
发表于 2011-7-12 10:36:26 | 显示全部楼层
我觉得同时接入同一个直流配电柜是没问题的 只要把配电柜的电流选择与电流大的那个方阵一直就好了 ,至于逆变器就晓得了
发表于 2011-7-12 10:39:12 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
回头想了想 既然串数一样那就没问题了 首先直流配电柜也是有汇流作用 其次电压一样 所以可以接到同一逆变器的