今天看了一下EPS 的选取规则,不知道能不能作为咱们选取逆变器的参考。贴出来,大家一起看一下。很长,请耐心的看完。
 一、负载容量选型原则:
  因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配
  1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配
  2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5
  3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3
  4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5
5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7
 二、选型容量计算方法:
  1、柏克EPSYJ系列或柏克EPS YJS系列用于带应急灯具负载时:
  (1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1
  (2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5
  (3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6
  注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6.其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8电流。输入功率因数0.6左右(:高压钠灯,高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3msEPS产品.这是因为.如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms,就有可能致使气体灯中的放电电弧熄灭或中断”.一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生.这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故.显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。
  2、当柏克EPS YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法:
  (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,EPS的容量应遵循如下原则:
  EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5
  (2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),EPS的容量应遵循如下原则:
  EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
  上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7
  星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4
  软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3
  变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS的容量
  如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动
  

 楼主| 发表于 2011-6-14 08:38:42 | 显示全部楼层

3)当柏克EPSYJS系列带混合负载时EPS应遵循如下原则:
  EPS容量=所有负载总功率之和,但必须中以下六条件,若不满足,再按照其中最大的容量确定EPS容量
  负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7
  负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4
  负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3
  负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS的容量
  同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量
  电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5+星三角同时启动的电动机总功率x3+软启动同时启动的电动机总功率x2.5+变频启动且同时启动的电动机总功率
  若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动。
  同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量
同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机总功率×功率因数+电动机当量总功率。


全贴完 !!!

发表于 2011-6-14 08:54:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

离网逆变器选型可以参考下,并网逆变器不存在此问题。
发表于 2011-6-14 11:34:06 | 显示全部楼层

这个帖子还是值得肯定。从这个帖子可以看出,工业负载对UPS或逆变器过载要求是很高的。另外,一定要考虑功率因数。特别指出,气体放电灯,功率因数比较低。

但是这个帖子的选型,是针对UPS容量选择(备用系统,断时间工作),不适合太阳能离网系统。如果按照此原则来选择离网逆变器,逆变器容量会很大。太阳能离网系统,主要设计给居民负载供电或相对比较轻型的负载(对比工业负载)。再次提醒,那些希望离网太阳能来给工厂供电的想法是不切实际的。
离网逆变器的过载能力通常比UPS要高。即使国产的阳光和冠亚的设计。现在全球共识是:太阳能离网系统用的逆变器,主流是工频逆变器,主要考虑到需要强大的过载能力。这也是被很多国内同行所认可的。即使,国产逆变器(150%过载2秒)比欧洲逆变器(300%过载5秒)差距很大,但是理念是共享的。在此,那些认为高频逆变器占据离网系统逆变器主要份额的理念,通常是把成本作为第一位的,并没有充分考虑到离网系统的复杂性。放眼世界,没有任何一家高频离网逆变器号称太阳能应用是其主要市场。
发表于 2011-6-14 12:13:49 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

回复 studerchina 的帖子

请问 冰箱的启动功率可达额定功率的7倍,选逆变器是不是得乘7?用电容补偿器是否可行且划算。
发表于 2011-6-14 16:43:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
回复 hqq 的帖子

冰箱启动,启动功率约是额定功率的8到10倍。
但一定要注意,冰箱铭牌上标注的是有功功率。请将额定电压X额定电流来得到总功率。
没有办法改变冰箱的功率因数。改变负载功率因数,不属于太阳能离网电源设计的应考虑的东西
发表于 2011-6-14 18:50:29 | 显示全部楼层
好帖。赞一个
发表于 2011-6-16 11:55:36 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
冰箱启动功率大约是是额定的8到10倍。不要看铭牌上的W,要看额定电流在乘以电压得到VA。
没有听说过电容补偿器,改善功率因数吗? 不知道是否可行,没有听说过谁用过。冰箱的功率因数还不错,至少是0.8
发表于 2011-6-16 13:41:02 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
回复 studerchina 的帖子

启动功率这么大,功率因数就不用看了吧,逆变器功率远超它了。
发表于 2011-7-2 20:10:07 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
好像不怎么搭接,还是用专业设备好