今天看了一下EPS 的选取规则,不知道能不能作为咱们选取逆变器的参考。贴出来,大家一起看一下。很长,请耐心的看完。
一、负载容量选型原则: 因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配 1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配 2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍 3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍 4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍 5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7 二、选型容量计算方法: 1、柏克EPSYJ系列或柏克EPS YJS系列用于带应急灯具负载时: (1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍 (2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍 (3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍 注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6.其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯,高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3ms的EPS产品.这是因为.如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”.一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生.这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故.显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。 2、当柏克EPS YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法: (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则: EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍 (2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则: EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件: ※ 上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7 ※ 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4 ※ 软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3 ※ 变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS的容量 ※ 如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动
|