2--3MW的风、光、柴、储独立系统,总容量:2000-3000KW。有做过的可以交流下。。。。
发表于 2011-5-8 09:16:05 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

理论上的难度要远远低于财务上的难度。离网系统大约是30块/W,如果2MW的离网系统,那投资将是6各亿的人民币。因此,时不时听到有人问这样的项目,实际意义不大的。
从初始投资上说:柴油机电网比光伏发电电网,大约只有后者的1/4或1/5,而且柴油机大系统都是模块式的,效率也很高。至于说,运输柴油麻烦,这些离网电站都是给居民供电的,2MW大约至少是上千户居民了,运输柴油是没有问题的。
从理论到实践和经济性,都是低于100KW的风+光+柴,是比较常见的。
强烈呼吁,以可再生能源为主的发电站,不能搞集中式的发电。

现在,有种可能:柴油机输出电网,让并网逆变器依附于柴油机电网发电,也就是说以柴油机电网为主(刚才我提到了大型柴油机都是模块式的),减少几个模块的工作。从理论上是可行的,但是并网逆变器是否识别柴油机电网?是个问题。

总之,超过100KW的离网型混合系统,从融资到建设,都是极其复杂的,高于同规模的并网电站。还是,踏踏实实的搞,分散式太阳能系统,每个村搞几个几十千瓦的电站,要不搞一些户用系统。

评分

参与人数 1下载券 +10 能量 +10 收起 理由
admin + 10 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2011-5-8 17:38:24 | 显示全部楼层

搞并网发电的公司,很多数,对离网系统的规划和建设是没有任何经验的(这与公司出身和背景有关)。因此,不是搞过MW级的并网电站,就可以设计100KW离网电站。
再次,强烈呼吁政府,手下留情,放了离网市场吧。上MW的想法,都是“领导”脑子热出来的产物
政府玩弄太阳能并网市场,我们没有办法。
发表于 2011-5-9 10:42:01 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

并网逆变器是肯定能够识别柴油机电网的,只要是符合条件的正弦波就可以的
发表于 2011-5-14 15:05:17 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

回复 Bear 的帖子

没有实践和理论研究,不能轻松地就说,太阳能并网逆变器可以轻松的依附于柴油机电网。现在这个很难界定,当有重型负荷时,发电机趋向于电压输出下降,可是并网逆变器的孤岛保护关于电压部分是非常狭窄的,很多情况会造成并网逆变器脱网。另外,如果重型负载启动时,造成电压波形的畸变,并网逆变器也会脱网。
发表于 2011-6-2 13:15:59 | 显示全部楼层
离网系统不可能做的很大的,经济上不划算
发表于 2011-6-24 10:02:22 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
这种系统成功的可能性实在是太小了~
发表于 2011-6-24 14:03:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
并网或市电补偿吧,不现实的项目
发表于 2011-7-9 03:00:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
高于10KW的离网,直接扔到一边
发表于 2012-7-24 16:25:04 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
这么大的离网系统,就蓄电池一项就是个大问题,若5年更换一次,需要多大的人力物力?