1、COTEK逆变器有待机功能。例如SK1000-224,待机电流是0.15A,功耗应该是3.6W.
而STUDER的AJ1300-24,待机功耗是0.4W。待机也就是1秒钟只输出一个正弦波。
有理由相信,COTEK的不是真正的待机。这样逆变器硬件成本投资有关系。例如芯片的处理速度。
2、所有的台湾逆变器都是高频隔离逆变的。高频逆变器不适合于离网太阳能系统。
离网系统的负载是非常复杂的,常常有很大的感性负载。所有的台湾逆变器的规格书,都不标注峰值功率的持续时间,这本身是误导。国产工频逆变器标注120%过载1分钟,基本上与高频逆变器的过载能力是半斤对八两。台湾逆变器公司自己都不觉得,高频逆变器适合太阳能应用。只是国人贪图便宜。看什么太阳能展会,COTEK参加了。
有欧洲著名公司,让台湾逆变器公司贴牌,欧洲公司老实就在其逆变器规格书里,进行了详细描述。(欧洲人不敢隐瞒)。
高频逆变器允许2倍额定公司过载,但只允许持续0.5秒。115%到120%过载允许1分钟。这是欧洲一家著名公司对于其台湾贴牌逆变器的技术规格。
举一个例子,1.5P空调,电功率是1200W,功率因数0.85,也就是1450VA。启动瞬间需要5倍的额定电流,
如果选择高频逆变器,要选择1450X5=7250VA,选择8000VA的逆变器。
如果选择欧洲的工频逆变器,允许3倍过载5秒,2500VA逆变器就可以了。
系统成本是设计出来的,而不是节省出来的(挤压供应商的合理利润)。
不要盲目相信,高频逆变器的过载保护。多几次过载保护,逆变器就完蛋了。过载保护是对逆变器的损伤。
3、高频逆变器的规格书,都不允许其工作中0度以下的环境温度,高频逆变器启动不正常。
工频逆变器可以在-20度环境下工作。
4、不要被高频逆变器美丽的逆变曲线迷惑。
file:///C:/Users/Robert/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png
高频逆变器逆变效率最高点是在其额定输出时,事实上,工程师设计交流系统,逆变器长时间工作在什么区间?
大部分的系统,逆变器只是工作在50%输出以下,因此系统中逆变器长时间工作点的效率,更加有意义。不要忘了,为了满足感性负载的启动,选择高频逆变器往往要加大容量。
以上图给工程师一个重要信息是:逆变效率与随逆变器功率输出而变化,不是恒定的。因此,逆变器自身损耗,才是决定逆变器效率的最关键因素(24小时,逆变器不停机,自身功耗是恒定的)