[市场] 要设计个100KW级别的PV离网电站,求指点

  [复制链接]
发表于 2011-6-27 17:25:44 | 显示全部楼层
风+光+市电,应该比风+光+柴好吧
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:21:13 | 显示全部楼层
核算一下成本就知道了~~
发表于 2011-6-28 12:26:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料咯
发表于 2011-6-28 12:44:29 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
柴光互补感觉还是比较理想的应用。
发表于 2011-7-14 16:57:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
d2k2000 发表于 2011-5-3 10:51
用户负载信息按照平均负荷100KW计算,最长无日照用电时定为18小时 1、蓄电池组的设计

应该是这样吧:蓄电池并联个数= 5906.25KWH/1000AH=6个,110*6=660个
发表于 2011-7-14 17:04:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
d2k2000 发表于 2011-5-3 10:52
2、电池板方阵容量的计算

总共需要的电池板方阵功率计算公式为:

100KW*4,这个4根据什么得来?
发表于 2011-7-25 21:40:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
蓄电池并联数太多了
发表于 2011-9-3 16:33:35 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
这个资料正好,下载来看看
发表于 2011-9-26 11:15:28 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
楼主的这个方案需求跟我的一个差不多,有个客户日平均耗电量为5567kwh,他们要离网系统。这个怎么设计阿?设计出来都要兆级别的拉。