用户负载信息 按照平均负荷100KW计算,最长无日照用电时定为18小时 1、蓄电池组的设计 <v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 40.3pt; Z-INDEX: 251657728; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 117pt; WIDTH: 90pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 41.55pt; TEXT-ALIGN: left" type="#_x0000_t75" equationxml=" 在系统中储能主要靠铅酸蓄电池,蓄电池的容量利用下下面公式计算: 其中:C:蓄电池容量[kWh]
D:最长无日照间用电时[h]
F:蓄电池放电效率的修正系数(通常取1.05)
Po:平均负荷容量[kW]
L:蓄电池的维修保养率(通常取0.8)
U:蓄电池的放电深度(通常取0.5)
Ka:包括逆变器等交流回路的损失率(通常取0.7,如逆变器效率高 可取0.8)
所以此处的蓄电池的容量应该为: C=100KW×18Hrs×1.05/(0.8×
0.5×0.8)=5906.25KWH 户用电压为220V,蓄电池电压选择为220V,蓄电池组由2V的蓄电池串并而成,选择2V/1000AH的蓄电池。 蓄电池串联个数=220V/2V=110个 蓄电池并联个数= 5906.25KWH/(1000AH×220V)=26.847=27个 总计需要太阳能电池个数:2970个
|