用户负载信息
按照平均负荷100KW计算,最长无日照用电时定为18小时
1、蓄电池组的设计
<v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 40.3pt; Z-INDEX: 251657728; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 117pt; WIDTH: 90pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 41.55pt; TEXT-ALIGN: left" type="#_x0000_t75" equationxml="    在系统中储能主要靠铅酸蓄电池,蓄电池的容量利用下下面公式计算:
其中:C:蓄电池容量[kWh]

D
:最长无日照间用电时[h]

F
:蓄电池放电效率的修正系数(通常取1.05

Po
:平均负荷容量[kW]

L
:蓄电池的维修保养率(通常取0.8)

U
:蓄电池的放电深度(通常取0.5)

Ka
:包括逆变器等交流回路的损失率(通常取0.7,如逆变器效率高 可取0.8
所以此处的蓄电池的容量应该为:
C=100KW×18Hrs×1.05/0.8×

0.5×0.8=5906.25KWH
户用电压为220V,蓄电池电压选择为220V,蓄电池组由2V的蓄电池串并而成,选择2V/1000AH的蓄电池。
蓄电池串联个数=220V/2V=110
蓄电池并联个数= 5906.25KWH/1000AH×220V=26.847=27
总计需要太阳能电池个数:2970


 楼主| 发表于 2011-5-3 10:52:23 | 显示全部楼层

2、电池板方阵容量的计算

总共需要的电池板方阵功率计算公式为:

P=100KW×4=400KW

2.3 电池板的选型

本方案选用230W的多晶硅电池板,则总共需要1740块,总功率为400.02KW。所选电池板的基本技术参数如下所示:

Battery number
60 
index
unit
data
Peak power
Wp
230
Open-circuit voltageVoc
V
37.1
Short-circuit current
A
8.21
Working voltage
V
29.8
Working current
A
7.71
Working temperature
-40——85
Maximum system voltage
V
1000
Biggest series fuse capacity
A
15
Power error
%
±3
size
mm
1636×994×40
Installation dimension
mm
1636×994×40
weight
Kg
19
Former the thickness of the glass
mm
4
framework
 
Junction box
 
IP67 standard
Nominal battery working temperature
48±2
The temperature coefficient of peak power
%/K
0.47±0.05
Open-circuit voltage temperature coefficient
%/K
0.33±0.01
Short-circuit current temperature coefficient
%/K
0.054%±0.01
10 years in power attenuation
%
8
25 years power attenuation
%
20

评分

参与人数 1下载券 +6 能量 +6 收起 理由
edwenzhang + 6 + 6 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-3 10:56:31 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

2.4 电池板阵列的布置

系统的额定电压为220V,

则组件串联数为:220V/29.8V=7.38=8块

组件并联数为:1740/8=217.5=218块

总共需要组件数为1744块

关键问题来了,这样大规模的离网电站,应该需要直流电源柜和配电箱,还有就是逆变器和控制器的容量问题,逆变器倒是可以并联,但是控制器怎么办啊,我看了看国内控制器的负载最大电流,最多也就200A的承载量

评分

参与人数 1下载券 +6 能量 +6 收起 理由
edwenzhang + 6 + 6 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2011-5-3 11:29:18 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

这种离网系统,不能做成纯光伏,造价太高。而且,效率很低。必须设计成光伏+柴油机互补,或者风+光+柴。100KW的负载,当地肯定是有柴油机电网的。你参考一下我给别的客户做的案例。
尚德_混合微网_印尼Morotai_4.27.ppt (1.28 MB, 下载次数: 288)

评分

参与人数 1下载券 +6 能量 +6 收起 理由
edwenzhang + 6 + 6 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-3 12:11:54 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

谢谢LS这位兄弟,你的系统很不错啊,佩服!!!
发表于 2011-5-4 17:19:21 | 显示全部楼层

你都用的是什么蓄电池,太奢侈了,你这蓄电池可以满足100kW, 18小时。另外选择电池数量也不对,应该考虑电池输出最小电压。
发表于 2011-5-4 18:55:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

发表一点意见,不针对个人。特别是对SMA描述如果有误,很抱歉。
STUDER不存在抢占SMA的市场。
SMA的主业是并网逆变器,全球除了中国公司之外,全球的并网逆变器的公司都不生产离网逆变器,离网逆变器公司不生产并网逆变器,因为这两种产品设计是完全不同的。
SMA是一家超级大的公司,因此其产品覆盖一部分的离网市场,也就是几个型号。XTANTREX也是一个例外,但是现在被卖掉了。
STUDER是一家传统的离网逆变器公司,1987成立,很有意思的是STUDER最早推出的是并网逆变器,这在欧洲也是非常早的。只是STUDER决定在离网逆变器行业发展,现在有60多个标准产品。离网系统控制部件的公司都是规模不大,比如像OUTBACK、MORNINGSTAR、PHOCOS等等。STUDER只是去年进入中国销售,这个品牌在中国比较陌生。
STUDER与SMA都生产逆变充电一体机(INVERTER CHARGER),又叫做双向逆变器。这种产品设计在欧洲和北美是非常成熟的技术了和流行的应用,只是国内同行最早是通过SMA知道的(其实就是KFW项目,德国的援助)。
但是双向逆变器不是SMA的特有产品,这是一种离网逆变器的设计模式。就像SMA最早在国内推广并网逆变器,我们不能说现在FRONIUS抢占SMA的市场。全球双向逆变器80%的应用是离网的混合系统(柴油机和太阳能混合),而不是交流并接(使用并网逆变器)。很多的欧洲工程师并不认为交流并接,对离网系统设计是最佳的,只是某些部分是效率搞定。有兴趣,可以与我联系,共享更多的细节。可以现在国内很热的所谓“微网”概念,嗨。。。。。。
发表于 2011-5-6 11:26:36 | 显示全部楼层

首先来讲,100KW负载太大了。从初始投资和目前标准部件(蓄电池、控制器和逆变器),来说,最好负载的要低于50KW。
各位工程师,要记住,负载功率需要知道,更需要知道的是负载运行时间,也就是耗电量。可以这么说,描绘出负载的功率曲线(24小时)是项目设计成败的关键。
另外,从系统电源设计来讲,混合系统是给微型电网(离网)最佳解决方案,常用的是风+光+柴。这三种发电装置,各有利弊。但是最不可取的是纯光伏,原因是纯光伏系统效率低(晚上负载供电)而且投资成本非常高,蓄电池寿命难于管理。

110V或220V直流高压解决不了光伏系统效率低的问题,反而因为直流高压的控制器都没有MPPT功能,组件效率要低20%,这对发电量是非常可观的。使用MPPT控制器,在48V蓄电池系统,组件传输侧的电压高于100V,直流损耗也很低了。另外,48V逆变器的最低效率是90%(进口),比国产逆变器110V/220V直流还高。

如果,工程师,接受了这个理念。可以参考一下,附件的解决方案,光+柴互补。 尚德_混合微网_印尼Morotai_4.27.ppt (1.28 MB, 下载次数: 53)

点评

我也遇到麻烦事情了,可否请教呢?扣扣 286241999  发表于 2011-12-13 12:10
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:59:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
成本太高果然是硬伤
发表于 2011-6-14 16:13:17 | 显示全部楼层
回帖是一种美德
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-6 19:38 , Processed in 1.093757 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表