发表于 2012-7-5 15:33:53 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
LZ的意思是说汇流箱断路器关断后,前后端都有电,维护起来不方便。实际上在光伏输入侧,一般有熔断器,可通过熔断器的断开,确保断路器输入不带电;汇流箱输出侧往往每一路接入配电柜上,配电柜有单独的输入开关,可通过此开关的断开确保汇流箱断路器输出侧不带电。
发表于 2012-7-15 17:02:11 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
跟着学学,刚刚涉足、
发表于 2012-7-19 10:59:16 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
汇流柜上开关维修可以通过断开汇流柜开关的前后断路器来维修,但发电板下的开关怎么维修?这样是不是每个阵列下面装熔断器比装开关好维护呢?小弟刚入门,大家不要见笑。
发表于 2012-7-20 15:24:45 | 显示全部楼层
赵防震 发表于 2011-6-3 11:43
不会出现倒送电的情况的

是不是需要在母线上放置防反二极管可以实现防回流(防倒送电)功能
发表于 2012-7-27 13:14:05 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
__吻火夜莺 发表于 2012-7-20 15:24
是不是需要在母线上放置防反二极管可以实现防回流(防倒送电)功能

二极管又是个头痛的问题,温度原因,寿命有限。
发表于 2013-4-15 14:06:19 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
xuexue,也对汇流箱及直流控制柜很好奇~
发表于 2013-6-25 12:00:32 | 显示全部楼层
直流柜输入端不都先经过一个空开再接到母排上么,应该不存在倒送吧
发表于 2013-6-25 16:05:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
半导体 发表于 2012-7-27 13:14
二极管又是个头痛的问题,温度原因,寿命有限。

现在貌似都直接省了
发表于 2013-7-13 16:09:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
汇流箱还有监控功能!
发表于 2015-7-1 10:12:58 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
不便宜的,一个直流熔断15元一个。断路开关65一个。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册