现在光伏发电系统中的汇流箱到直流配电柜的配电方式,一般都是将若干个汇流箱的直流电经电缆直接并联在直流配电柜的输入端。然后再经过断路器后送到逆变器。可是当某一个汇流箱出故障时需要将汇流箱上的直流断路器断开,这时该断路器的进、出线侧不是都存在直流电压(断路器输入侧存在光伏阵列输入的电压<在汇流箱上每串阵列的熔断器没有断开的情况下>,而输出侧则存在着从直流配电柜倒送过来的电压)。这种情况是否存在着安全隐患,如何设置汇流箱及直流配电柜会更合理呢?谢谢!!
发表于 2011-4-21 17:07:15 | 显示全部楼层
  汇流箱应具备类似于开关的功能吧?   组件至汇流箱间汇流箱可以断开,汇流箱至配电柜,配电柜可以断开!
发表于 2011-4-21 18:23:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunqiao_bj 于 2011-4-21 18:29 编辑

如果过压或过流或达到一定电压,断路器应该会自动跳开。
另外,光伏发电是主电源,直流配电柜不产生电能怎么会倒送电压呢?
即使电网取电也是供逆变器启动之用,若逆变器紧急停机且汇流箱熔断器、断路器不断开,那么直流配电柜所带的电就是光伏阵列所带电压,不存在倒送电压的问题。



发表于 2011-5-21 20:27:45 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
汇流箱总输出有断路器,但分路都有熔断器,分箱与总柜都是可以断开的,不存在安全问题。
发表于 2011-6-3 11:43:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
不会出现倒送电的情况的
发表于 2011-12-1 11:21:14 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
期待解答
发表于 2011-12-4 18:13:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
他们都回答到点子上, 如果按楼主说的从汇流箱直接到直流柜,当其中一个汇流箱中的出线端上的断路器断开,确实两端都 有电压 (还得看汇流箱中的什么坏了), 不过可以直流柜的输入可以再加一个空开解决该问题。
发表于 2011-12-16 10:24:56 | 显示全部楼层
可以做,但这都是成本惹得祸!
发表于 2011-12-16 12:00:17 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
如果要求每个箱子输入的每路都加开关,那这个成本会提高很多,因为直流开关好像都不便宜。
发表于 2012-7-4 15:40:45 | 显示全部楼层
电源输入应加开关