发表于 2011-6-29 21:58:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
同意5楼的观点
发表于 2011-10-9 16:01:17 | 显示全部楼层
在实际应用过程中,需要根据不同地方的实际情况来确定这个时间段。早上9点到下午3点在西藏就不合适
发表于 2011-10-17 16:16:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
按照5楼的经验公式算,当组件安装角度45度,安装地纬度是45度时,间距需要4米,不知道这是否合理啊。
发表于 2012-1-31 14:38:39 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
有很多软件就是算出来的出入特别大。。。
发表于 2012-3-22 10:18:17 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
zhanglingwu1023 发表于 2011-3-16 09:25
D=0.707H/tan【arcsin(0.648cosΦ-0.399sinφ)】
φ为纬度(在北半球为正、南半球为负),该项目纬度取北纬 ...

这个公式考虑了阵列的安装角度吗?
发表于 2012-3-23 11:27:57 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
是水平 角还是方位角?
发表于 2012-3-23 11:52:00 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
zhanglingwu1023 发表于 2012-3-23 11:27
是水平 角还是方位角?

     方阵安装的倾角。
     个人认为阵列的安装间距应该与阵列的安装倾角有关系,倾角大则间距需相应增加,
但是这条计算公式上却未体现。
发表于 2012-3-23 20:24:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
倾角的大小主要取决太阳能电站的位置,同行一般都采用这个公式,
支架.png
发表于 2012-3-26 00:09:54 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
在实际工程中阵列间距的确定需要灵活一点,一般确定的原则是满足冬至日全天6小时日照,这样得出的间距虽然能保证全年无阴影,但有可能导致宝贵的屋顶空间利用不足,我们可以降低阴影设置的标准,综合考虑
发表于 2012-3-26 11:01:52 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
实际距离不能硬套公式,不然高纬度地区很可能用地多得不得了。