扫描关注微信公号
交流取电:优点是辅助用电,小功率取电时,长期运行利于电芯一致性,且避免直流侧耗电导致的电池亏电,缺点是,黑启动需求和断电EMS延时待机时需额外配置UPS;以上分析是否正确?
发表于 2024-3-26 17:14:49 | 显示全部楼层
交流取电方便点
发表于 2023-12-8 14:35:04 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
正确。安全起见,交流取电。
发表于 2023-12-11 11:22:31 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
我们目前都是交流取电。高配加UPS。直流侧取电多半是户用储能。
发表于 2024-7-17 18:29:45 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
交流侧取电;UPS配够2小时使用。
发表于 2024-7-22 13:38:10 | 显示全部楼层
双电源供电,UPS+直流
发表于 2024-12-12 11:46:29 | 显示全部楼层
交直流一起供电
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
直流取电,会增加故障薄弱点,直流回路发生故障时,故障分析起来也比较麻烦,直流对线路的保护控制措施极小,好处就是黑启动。但黑启动用的办法比较多。