Mellon.Shen 发表于 2014-11-17 11:51
这样做也不错,屋顶电缆放在水槽底部不存在被水浸泡的可能,屋顶的水会及时排掉,不可能有积水。
其实应该 ...

如果要是在南方的话,雨季的时候泡水的可能性很大的。我觉得这样做的话不太好。最好的方法是做水泥墩,这样就可以把支架和线缆槽都安装在水泥墩上了。成本的话也不会多到哪去的。
发表于 2014-11-19 09:00:39 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
秦天321 发表于 2014-10-23 14:07
马鞍形屋顶一般会怎么布置组件?安装的时候采取什么样的安装方式!

这种屋顶和平面屋顶组件排布都基本都是一样的,只是支架基础部分有点不一样咯。
发表于 2014-11-19 09:03:37 | 显示全部楼层
秦天321 发表于 2014-10-23 08:56
怎么看起来组件好像是平铺在上面的啊?

这不是平铺的,目测组件的倾斜角是15度左右。
发表于 2014-11-19 16:26:35 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
推荐用膨胀螺栓加结构胶做防水,这种做法一般都是很难杜绝防水的
发表于 2014-11-20 14:09:58 | 显示全部楼层
关宁铁骑 发表于 2014-10-21 15:19
目测会漏水,可以考虑在底部做水泥基础啊,然后基础上做支架,我们现在的一个项目刚好也是这种屋面形式。

兄弟啊,我有一个朋友也有个类似的屋顶项目要做,能不能 发几张做好的图片参考下啊。麻烦了哦!
我的联系方式:15995268840  QQ 543621273  mellonshen@163.com
发表于 2014-11-20 14:16:56 | 显示全部楼层
wuximft 发表于 2014-10-28 08:58
线缆在水槽里肯定不合适,这个看着是三角形连接件打膨胀螺栓固定的,再做的防水。做水泥基础也存在问题,荷 ...

你说的铺地网是什么意思?用方管或者角铁在马鞍形上面铺成水平的,然后再在上面做支架吗?那样成本会很高的哦,而且抗风能力肯定会降低。
发表于 2014-11-20 15:53:45 | 显示全部楼层
chhui1 发表于 2014-11-11 20:01
桥架不符合规范,大雨会泡水

应该可以再加高一点的。